现在好多新房子可以用地热,理论上应该是节能的,一定量的热水在管道系统和BOILER中循环。但说谁能讲讲,# v4 ~% w0 |# k; L' P& I% _$ B
- 这种地热和传统风暧相比,安装费用要多很多吗?
7 d; U  u( ?3 l( v) V& P( k2 U- 这种水暧地热也要用水泥做蓄热层吗?上面可以用地毯或地板吗?(觉得这两种散热能力有限)还是一定要用地砖在上面?' g! {# s* Y/ }: ~4 [
- 如果管道系统有问题,查漏和维修会很难。怎样克服这一缺点?
鲜花(10) 鸡蛋(0)
发表于 2014-2-2 15:03 | 显示全部楼层
水暖安装费用比Furnace 高不少。国内东北用的很多。接头部分应留外面可维修,管子应加压检测(自己想的)" E5 ^' f5 {' n3 @4 A
电的地面加热安装费用低,但使用费用会大,
鲜花(6) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2014-2-2 18:23 | 显示全部楼层
Hydro test 是一定要做的,问题是几年怎样样查地下漏点. 再有就是上面用木地板会不会受热不均匀变形, 地板和地毯散热能力还是有点低
鲜花(53) 鸡蛋(0)
发表于 2014-2-2 21:33 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
孟良焦赞 发表于 2014-2-2 18:23
$ V* ^+ X7 p4 O( D- M# zHydro test 是一定要做的,问题是几年怎样样查地下漏点. 再有就是上面用木地板会不会受热不均匀变形, 地板和 ...

( [1 ]8 v0 C, V: ^" A- L5 `maintenance and repairs is an issue for me, I would rather go for a high eff. furnace
鲜花(6) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2014-2-2 22:08 | 显示全部楼层
ceramistpalace 发表于 2014-2-2 21:33 $ n! J9 N& N1 {4 D7 i& D+ e
maintenance and repairs is an issue for me, I would rather go for a high eff. furnace

0 S' x) i- Z; J7 I5 y' Q. w1 I9 D这也是我的想法。谢谢
鲜花(12) 鸡蛋(0)
发表于 2014-2-2 23:31 | 显示全部楼层
豪宅多用BOILER。房间多,每个房间的温度可单独控制,。不比FUENACE节能。维护费高。无FUENACE一样的噪音。
- m. e% s; J5 X. i& [
  Z; l6 o9 S; P( j9 s) O+ I& F8 x5 G1 Yinfloor HEATING 静音,温度控制均匀,舒服。费用高,维护费高。
* D* i, I+ B, [: m  [" @( B- X8 O4 e1 ^$ ~5 l# F
建议咱们这样的吊丝用FUENACE
鲜花(6) 鸡蛋(0)
发表于 2014-2-3 11:13 来自手机 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
在国内用的是地热,感觉很好。地最好是地砖,木地板容易变形。
鲜花(467) 鸡蛋(3)
发表于 2014-2-3 12:06 | 显示全部楼层
地暖和地热供暖是两个概念吧?其实大家讨论的是地暖,而不是地热供暖。
鲜花(1) 鸡蛋(0)
发表于 2014-2-7 16:49 | 显示全部楼层
看过几个地暖的condo,有实木地板有复合地板也有铺地毯的,维护不知道反正踩着挺舒服