老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
请问哪位师傅或者达人可以帮忙修缮? % B  ]; `' z# g! D. }, M

5 i2 C! d; m9 M. c; Z" i  [( C2 c! u洗澡之前之后都有开排风扇。家里有开加湿器,室内湿度在43%左右。该排风扇管道直通屋顶的。+ `( J& G7 ?' {$ Q: n
: C; u4 A6 W- I3 [" K
联系电话:780-800-4772, z  F7 G$ ^0 @/ F( h

& C5 ~$ P+ `$ g# C/ F西南1 o0 p- Q( Z9 O, g! m4 U# T
, h8 d* k9 q9 }0 ]( s" U
补充内容 (2014-3-4 09:45):
, d# b$ h9 d0 d/ ?/ Q爬到阁楼上面去看了,排风扇出口附近的屋顶都是冰霜,是不是哪里坏了漏进来很多冷气?, G) y& z; F( v  J9 Z* p/ [, T

/ P$ E5 N4 G9 \# r补充内容 (2014-3-5 11:55):
1 G: ~  V8 e! P  ?0 r有没有可能是露出屋顶的排风口的叶片被卡住了,所以很多冷气顺着排风管进来?(可惜屋顶都是雪,不敢爬上去看)
鲜花(13) 鸡蛋(0)
发表于 2014-3-2 19:59 | 显示全部楼层
估计是设计或者施工问题。若是新房,先找Builder看看。, ]9 F4 r1 k- L' m

7 S7 G/ p8 ~1 K5 R; o一般应该中间有个凹处,水可以聚集在那里,若管子变直了,水就直接留到出风口了。

鲜花鸡蛋

ada_aeon  在2014-3-5 11:57  送朵鲜花  并说:天花板上的管道上去后是水平弯一下后再冲到屋顶的。
鲜花(39) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2014-3-2 20:21 | 显示全部楼层
秋水长天 发表于 2014-3-2 19:59 " |: n; a6 R/ J7 Q- v
估计是设计或者施工问题。若是新房,先找Builder看看。
8 m' n! F: a+ K: b& ?0 Z! d3 ~
3 x) t/ }' I) S& h3 ^7 J9 V一般应该中间有个凹处,水可以聚集在那里,若管子 ...

" x2 `9 f& j% a! h; ]. C9 h# t6 I不是新房。是二十年的老房子
鲜花(13) 鸡蛋(0)
发表于 2014-3-2 20:35 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
ada_aeon 发表于 2014-3-2 20:21 5 O$ R% J) j* z8 q, `  o: o. x7 n
不是新房。是二十年的老房子
+ |$ L8 @9 Q# a
那我的回答全错了。请不要参考我的回复了,带来不便,敬请谅解。
鲜花(5) 鸡蛋(0)
发表于 2014-3-4 14:29 | 显示全部楼层
我知道怎么回事。我也漏过。风管和DRYWALL之间有缝隙,热空气上到ATTIC,结冰在管子和屋顶上,当管子或attic的温度升高时,冰化成水,顺着管子流回屋里。
鲜花(5) 鸡蛋(0)
发表于 2014-3-4 14:31 | 显示全部楼层
要堵死缝隙。还可以考虑多开几个出气的Vent在屋顶。

鲜花鸡蛋

ada_aeon  在2014-3-5 11:52  送朵鲜花  并说:谢谢!再开个口,我不会,估计要请人开。我下午带些保温棉再爬上去瞧瞧。
鲜花(1) 鸡蛋(0)
发表于 2014-3-4 17:21 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
搭便车同问
鲜花(39) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2014-3-5 11:54 | 显示全部楼层
阮江叶 发表于 2014-3-4 14:29 7 D/ h# }2 x$ J3 b) ?& v
我知道怎么回事。我也漏过。风管和DRYWALL之间有缝隙,热空气上到ATTIC,结冰在管子和屋顶上,当管子或atti ...

) w/ V- b, m% q. \3 ^风管和房间天花板的DRYWALL之间有缝隙?还是风管与木头屋顶之间有缝隙?还是两者皆?
鲜花(5) 鸡蛋(0)
发表于 2014-3-5 14:40 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
ada_aeon 发表于 2014-3-5 11:54 % l1 w3 |7 h, }5 _# j) W
风管和房间天花板的DRYWALL之间有缝隙?还是风管与木头屋顶之间有缝隙?还是两者皆?

# ?1 r* K5 n) Y3 \+ ?0 o/ h  N# k! {$ p" @. R
如果你看见有凝结的冰在ATTIC的屋顶和风管上,那就是风管和DRYWALL有缝隙。如果是风管和木头屋顶有缝隙,就应该不会有凝结冰。
鲜花(5) 鸡蛋(0)
发表于 2014-3-5 14:43 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
再看看INSULATION是不是很湿。如果是,应该要换。
鲜花(5) 鸡蛋(0)
发表于 2014-3-5 14:45 | 显示全部楼层
还有,再看看Soffit有没有被堵。
鲜花(39) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2014-3-19 21:00 | 显示全部楼层
阮江叶 发表于 2014-3-5 15:40 7 g( N7 J; o$ ^' u
如果你看见有凝结的冰在ATTIC的屋顶和风管上,那就是风管和DRYWALL有缝隙。如果是风管和木头屋顶有缝隙 ...

# U1 V! p1 C) d$ K2 c# H4 k/ J  B2 r+ \我今天爬到屋顶去看了,可能发现了问题所在,) o: J$ D9 Q# [6 W
1,通风管通向屋顶那头的管子是松动的,稍微动动后发现从屋顶脱落下来了,估计屋内热气就从那管口出来到达木头屋顶了7 a0 {+ g6 D/ E: j( H+ w; h+ t
2,通风管周围包裹的保暖棉脱落了,估计这造成了管子内的水蒸气容易结冰在管内,然后天气暖和时候又化成水
7 I$ ~1 v' C9 d4 G9 [. X6 n4 H/ n3 H6 @% l  W7 E
不知道我说的是否清楚,你可明白我的意思?
鲜花(39) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2014-3-19 21:03 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
阮江叶 发表于 2014-3-5 15:40 4 D% ^# E0 T! S- [* ?% }; F
如果你看见有凝结的冰在ATTIC的屋顶和风管上,那就是风管和DRYWALL有缝隙。如果是风管和木头屋顶有缝隙 ...
! p0 t+ ?5 J% m& [) F8 H- F
风管和DRYWALL之间有很多保温棉,一下子看不见缝隙,是不是要把周围的棉花都扒开才能检查是否有缝隙呢?谢谢
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2014-3-19 22:03 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
母鸡。////