 鲜花( 11)  鸡蛋( 0)
|
christy 发表于 2014-7-27 14:10 # q7 a8 L8 B' m5 F+ F6 d: ^
不会传照片啊:( ; O+ j+ V8 }7 d5 b
你说的水龙头基部漏水是指handle处还是divider处?
! I# }/ e n' w0 `; @" Z4 _4 f: z! q
如果是divider后面,那是divider密封圈坏了。根据式样再买一个,从十几到上百元。. I X& o$ }$ o: U+ h) I4 u
( g$ D/ @3 T9 F; B! e如果是handle处,一般上面有个盖帽管件,紧固一下。如果还是漏水,那要看具体式样,可能是要换个密封圈,也可能是要换个阀芯。如果是换阀芯的话看看还有没有发票,有些是可以免费更换的。
* b; f ?8 V) L, k, ~9 z, v
, [# S, U- n. {. e最后是天花板的水渍。最好是打开看看里面的损坏情况。在水渍的地方用keyhole saw 锯个规则的孔(否则在配这块drywall的时候就麻烦了),要足够大到你可以探头进去观察。如果你有see snake的话就可以弄个小孔。当然,如果drywall已经酥烂了,就要考虑全部更换损坏的部分。清除积水,没有其他损坏了,可以封闭这个孔了。& E3 o5 U# f( o; j
根据这个孔的大小,在后面先固定1根或者2根木条。按孔的大小弄块drywall,注意厚度要一致。用drywall螺丝(黑色的)把它固定。四周空隙不要太大2~3 mm没问题。用drywall compound填补,等干了,用sander打磨平(没有sander用drywall sponge)。油漆。, f) U. M6 Z7 p- b
|
|