如题,总开关何不上,合上又弹回。有懂得行家,请打电话780-328-3034.谢谢
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2014-11-16 16:19 | 显示全部楼层
我不是行家。/ \% u6 C0 I& ^( N6 v5 b
可以这样试一下:: B6 x8 n6 c" I1 }* |
1.把你家所有的电器的电线从插座上拔下来。
9 P! A* n6 @" N! t6 v1 J- Y0 b2.试着把总开关合上,如果能合上,再逐一把电器插上,就可以发现哪个电器出现了问题;如果总开关还合不上,可以确定你家的供电系统出现了问题,只能找专业电工查了。* q1 Z. @  H: w+ ?! k
不知道说清楚了吗?
( [0 l; L% b1 O7 b6 C2 M# v7 n
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2014-11-16 16:34 | 显示全部楼层
接上。: p+ k# ^: u3 T$ C: e1 K# z
如果是总开关合不上,应该是所有的插座都没有电,而不是几个插座没电。
$ o, T. t! W5 T% S* E如果真是几个插座没电,那么你讲的总开关应该是branch breaker 而不是main breaker.+ |0 O* r- h* N. b
另外,你在合开关之前,你应该先进行复位操作,然后再闭合开关。加拿大的家用开关是空气开关。" c4 v! I, B. T+ |( \( s$ ?; I
good luck
6 I; l5 O- h1 t; N& i, ^: E# ^7 w
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2014-11-16 16:47 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
接上/ A& B5 h& V# N  W5 X' {9 Z& J4 v
你讲的插座 是指 GFCI outlet 吗? 就是洗手间用的那种。: Q3 d; V- P( Q, N
你可以试着复位它. 也有可能几个插座是 GFCI 连动的.
大型搬家
鲜花(0) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2014-11-16 19:16 | 显示全部楼层
只是分开关合不上8 ]( W$ `7 {  c2 V  @6 I
鲜花(0) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2014-11-16 19:17 | 显示全部楼层
就几个插销没电
鲜花(0) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2014-11-16 19:23 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
谢谢,分支开关合不上,合上又弹回。2 f+ z1 z* @; n4 z: _$ O$ C
鲜花(13) 鸡蛋(0)
发表于 2014-11-16 21:57 | 显示全部楼层
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2014-11-16 22:22 | 显示全部楼层
1.  合开关之前,你复位开关了吗? 这个操作是必须的。2 Y  `9 d# F% K1 E9 t
2. 这个分开关管理的电路中,你使用任何电器了吗?1 A* U4 O$ p4 U* V
  如果是的话,请拔下所有的电器。然后再试一下。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2014-11-16 22:36 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
接上。, L- @4 g; ?+ i7 G+ P* `) S
如果你完成了上面的操作,分开关还是合不上。
" R0 m, G: z7 ?: ?9 [2 ]1 K) P你可以作下面的检查:
& u) |! w7 D8 h9 s1.  使用万用表的电阻档,检查相关插座上的火线和地线间的电阻是否为零。" s/ c5 N' v! q, v
2.  从分电盘上卸下开关,检查其是否正常。# {5 r- ]$ }7 i9 n( I. [/ h* |
告诉你的检查结果,再决定以后方法。
鲜花(81) 鸡蛋(1)
发表于 2014-11-17 15:09 | 显示全部楼层
在你合闸之前,先把开关往“Off"的方向拨到位,然后再合即可
鲜花(0) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2014-11-17 17:41 | 显示全部楼层
谢谢楼上两位的关心。试了两位的方法,开关还是合不上。旁边有个黄test 按钮,不知如何影响这个开关?
鲜花(0) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2014-11-17 17:46 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
而且已经拔下了所有电器,检查了所有没电的开关,连接也是很好的,还是没有找到问题所在?
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2014-11-17 21:41 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
请按10楼的方法测试一下,记下你的结果。
鲜花(14) 鸡蛋(0)
发表于 2014-11-17 22:50 来自手机 | 显示全部楼层
是新接手的房子吗,还是请人改造过电路?
来自: 微社区
理袁律师事务所
鲜花(81) 鸡蛋(1)
发表于 2014-11-18 11:10 | 显示全部楼层
雪上飞 发表于 2014-11-17 17:41
2 ?, s6 a. c0 S7 X; e谢谢楼上两位的关心。试了两位的方法,开关还是合不上。旁边有个黄test 按钮,不知如何影响这个开关?
; s, D  r% e. q
有test按钮,就应该有Reset按钮, 按reset然后在合闸呢?如果还是不行,得请人查线路是否短路,或应该换开关了。祝你好运!
鲜花(30) 鸡蛋(0)
发表于 2014-11-18 19:39 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
应该是因为有漏电所以漏电保护开关合不上
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2014-11-29 02:09 | 显示全部楼层
鲜花(56) 鸡蛋(0)
发表于 2014-11-29 11:56 | 显示全部楼层
我也有相同的情况,昨天晚上忽然发生,一下4个插座没电,当时,我正在用微波炉,一般的情况下,跳闸,然后扳回去就行了。可是,昨天,管那几个插座的闸,复合不了,就是用手hold一会,貌似闸门复合了 ,也还是没电。
1 C3 H# O- \5 J" r2 ^; b  Z请问这种情况找那类公司的人能修理,希望有这方面经验的人,跟我联系帮我修理,愿意付费用。最好明天就能来。
鲜花(14) 鸡蛋(0)
发表于 2014-11-29 20:45 来自手机 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
太上忘忧 发表于 2014-11-29 11:56
9 e1 q2 K; y0 ^我也有相同的情况,昨天晚上忽然发生,一下4个插座没电,当时,我正在用微波炉,一般的情况下,跳闸,然后 ...

" p) |$ s" c, E$ }5 {5 e  d$ ]$ ~) N你的情况应该不用请人,自己处理,方法见11楼,祝好运
鲜花(56) 鸡蛋(0)
发表于 2014-12-1 10:04 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢。按照这个方法。弄好了。谢谢各位