[技术互助] 求助:几个插销没电

[复制链接]
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2014-11-16 14:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
如题,总开关何不上,合上又弹回。有懂得行家,请打电话780-328-3034.谢谢
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2014-11-16 16:19 | 显示全部楼层
我不是行家。
: v/ Y/ t1 U1 D4 n. K可以这样试一下:7 K: R. Q9 R# M
1.把你家所有的电器的电线从插座上拔下来。1 P, m; o4 h+ `
2.试着把总开关合上,如果能合上,再逐一把电器插上,就可以发现哪个电器出现了问题;如果总开关还合不上,可以确定你家的供电系统出现了问题,只能找专业电工查了。- ~& j0 X, i6 v% x' F  ~7 v5 G
不知道说清楚了吗?
1 k% k+ v, H" ^
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2014-11-16 16:34 | 显示全部楼层
接上。
7 g  P! o5 {0 `/ T" B: o如果是总开关合不上,应该是所有的插座都没有电,而不是几个插座没电。
* Z; P  ^$ h4 ]如果真是几个插座没电,那么你讲的总开关应该是branch breaker 而不是main breaker.
! d5 h1 `$ ^; q- L+ {0 n2 S5 }另外,你在合开关之前,你应该先进行复位操作,然后再闭合开关。加拿大的家用开关是空气开关。: y1 v* T! q4 s7 f/ ]
good luck
+ D" s1 q8 E6 c+ ]
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2014-11-16 16:47 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
接上
, o' s& o3 \. [4 h你讲的插座 是指 GFCI outlet 吗? 就是洗手间用的那种。
: z* L  F/ U7 U$ d你可以试着复位它. 也有可能几个插座是 GFCI 连动的.
鲜花(0) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2014-11-16 19:16 | 显示全部楼层
只是分开关合不上6 G1 t8 G. g/ ^# q' H0 q
鲜花(0) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2014-11-16 19:17 | 显示全部楼层
就几个插销没电
理袁律师事务所
鲜花(0) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2014-11-16 19:23 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
谢谢,分支开关合不上,合上又弹回。
# ?. r( D2 w* G3 v, @
鲜花(13) 鸡蛋(0)
发表于 2014-11-16 21:57 | 显示全部楼层
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2014-11-16 22:22 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
1.  合开关之前,你复位开关了吗? 这个操作是必须的。, W. \' \$ `" t. i1 N, T+ t) x* l' g
2. 这个分开关管理的电路中,你使用任何电器了吗?3 Q" q6 j0 V" P0 ^8 \1 ]
  如果是的话,请拔下所有的电器。然后再试一下。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2014-11-16 22:36 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
接上。' I0 r" j1 ]' j+ M! c
如果你完成了上面的操作,分开关还是合不上。
1 u: I- D3 C) ^% [) M) H3 [' L你可以作下面的检查:/ u) _3 J- M& q5 `+ x. b
1.  使用万用表的电阻档,检查相关插座上的火线和地线间的电阻是否为零。7 \2 T- x9 b& ~
2.  从分电盘上卸下开关,检查其是否正常。
2 o7 R  v) Y3 g3 h告诉你的检查结果,再决定以后方法。
鲜花(81) 鸡蛋(1)
发表于 2014-11-17 15:09 | 显示全部楼层
在你合闸之前,先把开关往“Off"的方向拨到位,然后再合即可
鲜花(0) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2014-11-17 17:41 | 显示全部楼层
谢谢楼上两位的关心。试了两位的方法,开关还是合不上。旁边有个黄test 按钮,不知如何影响这个开关?
鲜花(0) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2014-11-17 17:46 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
而且已经拔下了所有电器,检查了所有没电的开关,连接也是很好的,还是没有找到问题所在?
理袁律师事务所
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2014-11-17 21:41 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
请按10楼的方法测试一下,记下你的结果。
鲜花(14) 鸡蛋(0)
发表于 2014-11-17 22:50 来自手机 | 显示全部楼层
是新接手的房子吗,还是请人改造过电路?
来自: 微社区
鲜花(81) 鸡蛋(1)
发表于 2014-11-18 11:10 | 显示全部楼层
雪上飞 发表于 2014-11-17 17:41
6 E7 X. `# W+ F4 Y- S. G谢谢楼上两位的关心。试了两位的方法,开关还是合不上。旁边有个黄test 按钮,不知如何影响这个开关?
+ Y4 Z6 u- Q/ d( e. y" ]& D# K
有test按钮,就应该有Reset按钮, 按reset然后在合闸呢?如果还是不行,得请人查线路是否短路,或应该换开关了。祝你好运!
鲜花(30) 鸡蛋(0)
发表于 2014-11-18 19:39 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
应该是因为有漏电所以漏电保护开关合不上
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2014-11-29 02:09 | 显示全部楼层
鲜花(56) 鸡蛋(0)
发表于 2014-11-29 11:56 | 显示全部楼层
我也有相同的情况,昨天晚上忽然发生,一下4个插座没电,当时,我正在用微波炉,一般的情况下,跳闸,然后扳回去就行了。可是,昨天,管那几个插座的闸,复合不了,就是用手hold一会,貌似闸门复合了 ,也还是没电。
; r/ B" P7 J3 K- q请问这种情况找那类公司的人能修理,希望有这方面经验的人,跟我联系帮我修理,愿意付费用。最好明天就能来。
大型搬家
鲜花(14) 鸡蛋(0)
发表于 2014-11-29 20:45 来自手机 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
太上忘忧 发表于 2014-11-29 11:56
4 R% u8 E' w7 [# m4 D% Q* [" W+ U我也有相同的情况,昨天晚上忽然发生,一下4个插座没电,当时,我正在用微波炉,一般的情况下,跳闸,然后 ...
( h. L" F" A. o$ g) Z% m
你的情况应该不用请人,自己处理,方法见11楼,祝好运
鲜花(56) 鸡蛋(0)
发表于 2014-12-1 10:04 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢。按照这个方法。弄好了。谢谢各位