如题,总开关何不上,合上又弹回。有懂得行家,请打电话780-328-3034.谢谢
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2014-11-16 16:19 | 显示全部楼层
我不是行家。
8 c/ H6 }8 w0 ~! _可以这样试一下:5 z1 x3 v$ N& Z9 \8 r- m9 N2 `
1.把你家所有的电器的电线从插座上拔下来。0 D" r. N5 t* O& q/ [/ H
2.试着把总开关合上,如果能合上,再逐一把电器插上,就可以发现哪个电器出现了问题;如果总开关还合不上,可以确定你家的供电系统出现了问题,只能找专业电工查了。
( U* a7 i0 L" H( O不知道说清楚了吗?
3 v3 G; g& F5 ~# d% f
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2014-11-16 16:34 | 显示全部楼层
接上。
+ \# {4 p* S) g# w" N& m如果是总开关合不上,应该是所有的插座都没有电,而不是几个插座没电。) Q3 ^& {1 a% w* R1 d; u! D
如果真是几个插座没电,那么你讲的总开关应该是branch breaker 而不是main breaker.: P# ^6 j3 {" t* _1 l+ t2 t5 i
另外,你在合开关之前,你应该先进行复位操作,然后再闭合开关。加拿大的家用开关是空气开关。
$ L. }: F$ ^. L! wgood luck7 S; I$ u3 q% w
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2014-11-16 16:47 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
接上+ V! g$ P2 N0 l& z8 {8 b
你讲的插座 是指 GFCI outlet 吗? 就是洗手间用的那种。
3 z. t+ B0 u( |6 s) g. q4 H你可以试着复位它. 也有可能几个插座是 GFCI 连动的.
鲜花(0) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2014-11-16 19:16 | 显示全部楼层
只是分开关合不上
& z+ \" {" N9 ]* ^# S& K
鲜花(0) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2014-11-16 19:17 | 显示全部楼层
就几个插销没电
大型搬家
鲜花(0) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2014-11-16 19:23 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
谢谢,分支开关合不上,合上又弹回。1 f! D1 i1 _9 I! T8 t& V! r0 v; G: H
鲜花(13) 鸡蛋(0)
发表于 2014-11-16 21:57 | 显示全部楼层
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2014-11-16 22:22 | 显示全部楼层
1.  合开关之前,你复位开关了吗? 这个操作是必须的。7 [( o" C- ^) T% q, S
2. 这个分开关管理的电路中,你使用任何电器了吗?! _1 f  k; L9 D
  如果是的话,请拔下所有的电器。然后再试一下。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2014-11-16 22:36 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
接上。
8 e, Y/ H" g" o% e% z# h- ^3 y如果你完成了上面的操作,分开关还是合不上。: \4 z8 }* x+ q. F0 m' L
你可以作下面的检查:6 r; [  n. [) x2 |! N9 F# z/ S
1.  使用万用表的电阻档,检查相关插座上的火线和地线间的电阻是否为零。
/ M# v: X" y+ t6 t2.  从分电盘上卸下开关,检查其是否正常。
; e* i! ]3 f! [# k6 L) @' j" v4 p& |0 W告诉你的检查结果,再决定以后方法。
鲜花(81) 鸡蛋(1)
发表于 2014-11-17 15:09 | 显示全部楼层
在你合闸之前,先把开关往“Off"的方向拨到位,然后再合即可
大型搬家
鲜花(0) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2014-11-17 17:41 | 显示全部楼层
谢谢楼上两位的关心。试了两位的方法,开关还是合不上。旁边有个黄test 按钮,不知如何影响这个开关?
鲜花(0) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2014-11-17 17:46 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
而且已经拔下了所有电器,检查了所有没电的开关,连接也是很好的,还是没有找到问题所在?
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2014-11-17 21:41 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
请按10楼的方法测试一下,记下你的结果。
鲜花(14) 鸡蛋(0)
发表于 2014-11-17 22:50 来自手机 | 显示全部楼层
是新接手的房子吗,还是请人改造过电路?
来自: 微社区
鲜花(81) 鸡蛋(1)
发表于 2014-11-18 11:10 | 显示全部楼层
雪上飞 发表于 2014-11-17 17:41
  o0 x, z  z+ |: v: r% x3 l, H谢谢楼上两位的关心。试了两位的方法,开关还是合不上。旁边有个黄test 按钮,不知如何影响这个开关?
' C9 j/ `. G/ {. I% g! [
有test按钮,就应该有Reset按钮, 按reset然后在合闸呢?如果还是不行,得请人查线路是否短路,或应该换开关了。祝你好运!
鲜花(30) 鸡蛋(0)
发表于 2014-11-18 19:39 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
应该是因为有漏电所以漏电保护开关合不上
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2014-11-29 02:09 | 显示全部楼层
大型搬家
鲜花(56) 鸡蛋(0)
发表于 2014-11-29 11:56 | 显示全部楼层
我也有相同的情况,昨天晚上忽然发生,一下4个插座没电,当时,我正在用微波炉,一般的情况下,跳闸,然后扳回去就行了。可是,昨天,管那几个插座的闸,复合不了,就是用手hold一会,貌似闸门复合了 ,也还是没电。: c4 S# J5 w9 z0 k
请问这种情况找那类公司的人能修理,希望有这方面经验的人,跟我联系帮我修理,愿意付费用。最好明天就能来。
鲜花(14) 鸡蛋(0)
发表于 2014-11-29 20:45 来自手机 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
太上忘忧 发表于 2014-11-29 11:56" p1 M) C& O* R$ g
我也有相同的情况,昨天晚上忽然发生,一下4个插座没电,当时,我正在用微波炉,一般的情况下,跳闸,然后 ...

7 J6 H$ [% {- B+ @; @你的情况应该不用请人,自己处理,方法见11楼,祝好运
鲜花(56) 鸡蛋(0)
发表于 2014-12-1 10:04 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢。按照这个方法。弄好了。谢谢各位