水电装修验收流程及注意事项
7 L- ]+ ~$ o, z% b1 w水验收测压表
2 |/ K9 {9 B: ^* Y2 R1 ?; T) t一、水电验收准备工作
/ b, o) B" r4 I* w9 L6 P$ o  1、工具
5 `# Y1 t1 b2 D. d1 w! Z  简易试压工具测试工具包括试压泵、流动扳手、六角外丝、生料带、堵头等。左图是一个30cm见方的简易试压工具,包括千斤顶、压力表、水箱和连接软管。
0 N( h! l0 e% x' S% ]; K# B  2、预备
; T! d; w  x( P1 g/ a) C! Y  (1)用软管将所试冷热水管连通形成一个圈,这时的压力为0。* q  |. ~2 V% ]  x) N& I$ I3 p
  (2)将除试压管道最低一个出水口以外的其它出水口用堵头严密封堵,推荐使用坚实耐用的铜堵头等金属堵头。
* O' @: j* a- \水电装修验收流程及注意事项
, a. x2 Z6 {, i; a# l$ J8 D水电装修验收流程+ J% a7 }2 U3 @# P5 H
/ I* [8 q& W7 Y- O% i' U5 O& e
二、水验收流程
. K- t$ y( |  @8 H1、试压
! O* Y5 t6 ?3 U0 c  (1)打开进水阀,从管道最低出水口缓慢灌水,充分排出管道内气体后拧紧试压泵开关。
' \1 t; E- M+ s  (2)封闭总进水阀,对管道缓缓升压,升压至划定的试验压力后,观察接头、堵头是否漏水。
% M9 @; g2 E1 Z  (3)PPR、铝塑PPR、钢塑PPR等焊接管保持30分钟以上,铝塑管、镀锌管等非焊接管保持4个小时。测试时间结束,压力下降不超过0.05MPa为合格。
, x& {) B$ w" D% R' T" O, b1 I2、水卸压
/ E$ N1 c0 {- g2 ^. Z, ^8 m" L  确认试压合格后,将管端接上配水件,以工作压力供水,分批开启配水件,检测各出水口是否畅通。
3 n& z- L5 {- w; q* `8 `! [$ g6 T水电装修验收流程及注意事项  
! \0 u( }& K0 u# a; q) ?" c水电装修验收注意事项
( a7 K# K1 f' P( g9 ~3 \+ S+ f# k
) n' u4 ?: h+ l- C  @三、电验收流程
0 Z* v" ]& a5 j+ B3 }  1、检查
# d, ]  l! q: a. a  检查房子的对讲、紧急呼叫按钮是否正常,入户门铃是否正常,保险插座的安全,电视宽带的插座,包括卫生间、厨房、客厅、卧室等数目和安全性。
3 F4 K4 L4 Y$ B% ]4 K  2、电气线路开关箱的安全
# X3 W2 N% [: U* z* B* w& L& Z  电器线路的安全方便,按规定每套住宅回路数不宜少于5个,开关箱内开关安装牢固,可换动检查,是否有松动现象。开关箱内的各分路开关应有明显的标示。如果没有或不明确,装修期间立即纠正。
* J+ F. V  g" k; c  3、电笔测试插座面板6 X# `2 m( A2 M/ O* f2 f
  用电笔测试一下插座面板是否有点,房屋中所有的开关、插座及总电阀是否有问题,拉下总开关箱内的插座开关,指示灯灭,频繁测试几次证明开关、接线良好,插座安全。
: O# L2 q& l3 f8 J% Y% Z! m  4、拉阀断电测试
5 J5 L* u' S5 K  电闸及电表在户外的,应检查其是否能控制室内的灯具及室内各插座,方法是拉闸后户内是否完全断电;户内有分闸的,也应同样分别检查各个分闸是否完全控制各分支线路。
9 [; i& b" q! i) q- q7 a9 ^6 v  d  5、看电表是否通电
' q3 q6 e2 A% {* T, @# u6 ^  电表安装目前多为10(40)A单相电度表,运行是否正常。或快或慢都应报修。抄电表的使用数目,因为在建设当中,工人可能使用了您的能源,而这些钱是不该业主出的。
) i6 C7 w8 q) K. T; S+ t
/ k7 a6 m- `1 M5 _    推荐阅读:智能电表怎么看度数
$ |) f/ E9 n" H* _" b% F6 ]/ N0 I, I
水电装修验收流程及注意事项
' B: x. H- p4 i$ y# r0 n电验收工具4 l) t7 Y2 I- q& L% A5 ]" `5 A& a$ b
四、水电装修验收注意事项6 g  e, G$ R  k9 Q: y
  1、试验压力应为管道系统工作压力的1.5倍,且不得小于0.6MPa,压力值一般在0.6MPa-0.8MPa之间,不是越大越好,加压时间也不是越长越好。
# ]  k) b: f$ ~: d3 y  2、埋在地坪面层和墙体内的管道,封槽前必需进行水压试验。$ j  D/ [+ l$ `
  3、试压时管道应固定,管道接头需明露,管道各出水口不得连接配水用具。
$ B7 }, ]5 c! n0 {* r$ ]  4、采用热熔连接的管道,水压试验应在管道安装完成24小时后进行。
4 a) ~0 Y' Y- b8 D, c6 k  5、测试分歧格的其他原因:堵头没有装好、截止阀型总进水阀有质量题目。