 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
|
水电装修验收流程及注意事项" x! ^2 _/ F# Y7 x
水验收测压表' |/ o' E- \8 T3 r& _0 k K- j
一、水电验收准备工作3 Y2 q2 D L1 b; K$ u9 D
1、工具
- ~7 K" Q3 \9 i7 M 简易试压工具测试工具包括试压泵、流动扳手、六角外丝、生料带、堵头等。左图是一个30cm见方的简易试压工具,包括千斤顶、压力表、水箱和连接软管。2 }4 x" }8 F1 }: J
2、预备
% v. @; F% E" _. g) B (1)用软管将所试冷热水管连通形成一个圈,这时的压力为0。2 ]2 A- L- r/ S; N; F2 @. X$ W+ ^
(2)将除试压管道最低一个出水口以外的其它出水口用堵头严密封堵,推荐使用坚实耐用的铜堵头等金属堵头。$ _3 W( O& d- g" w# e7 `
水电装修验收流程及注意事项' J! z* d. R+ [2 V8 a+ R
水电装修验收流程
4 i8 ]2 l5 \0 e; K
3 O- f9 u/ o3 c6 N二、水验收流程
/ V) h* U# f \7 R$ J( w1、试压
( W+ K+ g5 |) C/ Y (1)打开进水阀,从管道最低出水口缓慢灌水,充分排出管道内气体后拧紧试压泵开关。4 _9 Z& `' t2 e$ L" y
(2)封闭总进水阀,对管道缓缓升压,升压至划定的试验压力后,观察接头、堵头是否漏水。
( ]% H9 z" o1 Y! y (3)PPR、铝塑PPR、钢塑PPR等焊接管保持30分钟以上,铝塑管、镀锌管等非焊接管保持4个小时。测试时间结束,压力下降不超过0.05MPa为合格。6 c+ n8 y3 c% n( y, F" b* S
2、水卸压$ g) y) G% _+ N8 j2 f" F
确认试压合格后,将管端接上配水件,以工作压力供水,分批开启配水件,检测各出水口是否畅通。
- b3 |9 Q- d7 v7 ^" u! o( ]0 T0 s水电装修验收流程及注意事项
v( r( z; _2 Z1 r9 G0 D水电装修验收注意事项
' c/ ~' ^1 T0 E0 b2 Z
- W! H8 t" f0 B- F, j/ N G三、电验收流程
6 }3 R- Y' H r+ X 1、检查2 d3 Q8 q5 |* H4 P! M$ @2 D6 f
检查房子的对讲、紧急呼叫按钮是否正常,入户门铃是否正常,保险插座的安全,电视宽带的插座,包括卫生间、厨房、客厅、卧室等数目和安全性。
( _* g8 [/ i' X N: G 2、电气线路开关箱的安全
8 A- E% G9 r) R, R 电器线路的安全方便,按规定每套住宅回路数不宜少于5个,开关箱内开关安装牢固,可换动检查,是否有松动现象。开关箱内的各分路开关应有明显的标示。如果没有或不明确,装修期间立即纠正。
- v i( o+ P# s! I; j0 A0 F9 \ 3、电笔测试插座面板
1 w( v& Y1 B/ r- C3 l6 Y& H 用电笔测试一下插座面板是否有点,房屋中所有的开关、插座及总电阀是否有问题,拉下总开关箱内的插座开关,指示灯灭,频繁测试几次证明开关、接线良好,插座安全。
3 u. m9 c( G; m) q; [ 4、拉阀断电测试1 M7 H8 u( l( m9 J# w: x% H; ], m* `
电闸及电表在户外的,应检查其是否能控制室内的灯具及室内各插座,方法是拉闸后户内是否完全断电;户内有分闸的,也应同样分别检查各个分闸是否完全控制各分支线路。% V0 U+ U$ k- d1 t! y
5、看电表是否通电
2 V4 @- B: e& W7 G+ f1 M 电表安装目前多为10(40)A单相电度表,运行是否正常。或快或慢都应报修。抄电表的使用数目,因为在建设当中,工人可能使用了您的能源,而这些钱是不该业主出的。/ w9 K& b- n0 b2 [; I
" _5 W Y- p) ?! s" y
推荐阅读:智能电表怎么看度数
+ b" x& e1 D, c |1 o: i* c; s$ g/ `! |5 `9 f$ D/ u* B2 t
水电装修验收流程及注意事项6 N/ ] ]8 l6 e; m u0 o y
电验收工具) c& t, N0 l3 ^# i
四、水电装修验收注意事项1 z2 n' }! j- ^" q
1、试验压力应为管道系统工作压力的1.5倍,且不得小于0.6MPa,压力值一般在0.6MPa-0.8MPa之间,不是越大越好,加压时间也不是越长越好。# N# e7 g" h5 c4 B6 z' Q2 M1 ]
2、埋在地坪面层和墙体内的管道,封槽前必需进行水压试验。
+ b' ]. b: V5 Y$ ^ 3、试压时管道应固定,管道接头需明露,管道各出水口不得连接配水用具。
: h7 C$ c4 O* A 4、采用热熔连接的管道,水压试验应在管道安装完成24小时后进行。8 R6 _6 K' @) m. a/ Y7 z' `% S
5、测试分歧格的其他原因:堵头没有装好、截止阀型总进水阀有质量题目。 |
|