老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
水电装修验收流程及注意事项% {& p3 M. G& U0 `$ j
水验收测压表
0 ?9 y# V3 a, j- G一、水电验收准备工作
- \  {1 [, g$ H  x, N  1、工具
3 F! J! A4 s, K& p3 b& h, G% T' G  简易试压工具测试工具包括试压泵、流动扳手、六角外丝、生料带、堵头等。左图是一个30cm见方的简易试压工具,包括千斤顶、压力表、水箱和连接软管。. b3 ^8 F9 |9 g0 T1 k( g
  2、预备- N1 Q9 G1 G5 w% W' e
  (1)用软管将所试冷热水管连通形成一个圈,这时的压力为0。' x) f$ p& |/ l
  (2)将除试压管道最低一个出水口以外的其它出水口用堵头严密封堵,推荐使用坚实耐用的铜堵头等金属堵头。
6 e# M. `0 `" A7 {水电装修验收流程及注意事项
$ p3 `9 l% ^# A水电装修验收流程
% X5 X2 W# Q9 D, x
  W; j5 c0 F# @( O- H二、水验收流程7 G. I( Y9 i, w  ~- y6 [
1、试压
( t; ~6 }' ]7 g: m5 {5 O/ G: ^  (1)打开进水阀,从管道最低出水口缓慢灌水,充分排出管道内气体后拧紧试压泵开关。
! q8 ~- [* b( U8 L. E& z% S$ w" {  (2)封闭总进水阀,对管道缓缓升压,升压至划定的试验压力后,观察接头、堵头是否漏水。' y) |! @! Z. c
  (3)PPR、铝塑PPR、钢塑PPR等焊接管保持30分钟以上,铝塑管、镀锌管等非焊接管保持4个小时。测试时间结束,压力下降不超过0.05MPa为合格。
* d* i% l# ~( [: A4 H6 @" ~! k2、水卸压
7 F9 ^  ]) M' \( P2 s  确认试压合格后,将管端接上配水件,以工作压力供水,分批开启配水件,检测各出水口是否畅通。
5 q" u# x' C& v4 h/ M. e2 e" h水电装修验收流程及注意事项   ! P5 R& k. `% \
水电装修验收注意事项7 a+ W: P; N; E

& \- i( G5 u( M$ {三、电验收流程- N. _' Q7 S6 |; r9 Y% n
  1、检查
( I# i  v9 x; ]  检查房子的对讲、紧急呼叫按钮是否正常,入户门铃是否正常,保险插座的安全,电视宽带的插座,包括卫生间、厨房、客厅、卧室等数目和安全性。5 q8 U% o/ Y/ V  P  H
  2、电气线路开关箱的安全
! u0 T1 Q# f1 P8 s  电器线路的安全方便,按规定每套住宅回路数不宜少于5个,开关箱内开关安装牢固,可换动检查,是否有松动现象。开关箱内的各分路开关应有明显的标示。如果没有或不明确,装修期间立即纠正。
" {' ^: |$ ^( R) a5 |( F  3、电笔测试插座面板
  u6 I# h- g" W9 ?  O" ~/ X  用电笔测试一下插座面板是否有点,房屋中所有的开关、插座及总电阀是否有问题,拉下总开关箱内的插座开关,指示灯灭,频繁测试几次证明开关、接线良好,插座安全。
& ]7 B& y7 g. f! _" P5 \  4、拉阀断电测试3 O5 m+ ~" Y& M" J* t
  电闸及电表在户外的,应检查其是否能控制室内的灯具及室内各插座,方法是拉闸后户内是否完全断电;户内有分闸的,也应同样分别检查各个分闸是否完全控制各分支线路。
) }" w5 _8 K4 U* Z! V  5、看电表是否通电, ~4 M3 @$ K6 O9 Y7 ~
  电表安装目前多为10(40)A单相电度表,运行是否正常。或快或慢都应报修。抄电表的使用数目,因为在建设当中,工人可能使用了您的能源,而这些钱是不该业主出的。- f+ f! P, @  p; G+ [' ~! P
# F+ w& x. n: i6 _
    推荐阅读:智能电表怎么看度数
+ |6 @& `0 k3 {* m/ U
/ W- W0 E" e; J水电装修验收流程及注意事项
0 f; d/ f8 I8 d/ s7 x- X( z: d电验收工具
2 k1 G8 y% C  Z; V四、水电装修验收注意事项2 a& z' V# V+ w6 h
  1、试验压力应为管道系统工作压力的1.5倍,且不得小于0.6MPa,压力值一般在0.6MPa-0.8MPa之间,不是越大越好,加压时间也不是越长越好。
& L2 @6 T# G& D! @. ^7 I! Q( p( ]  2、埋在地坪面层和墙体内的管道,封槽前必需进行水压试验。; o5 i+ o2 m% f! m+ W
  3、试压时管道应固定,管道接头需明露,管道各出水口不得连接配水用具。  u6 r1 ~, f: C3 Z, P
  4、采用热熔连接的管道,水压试验应在管道安装完成24小时后进行。' _# S+ q7 {2 Y: K: U% v
  5、测试分歧格的其他原因:堵头没有装好、截止阀型总进水阀有质量题目。
鲜花(219) 鸡蛋(0)
发表于 2015-11-17 01:27 | 显示全部楼层
鲜花(71) 鸡蛋(1)
发表于 2015-11-20 09:16 | 显示全部楼层
大型搬家
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

联系我们|小黑屋|手机版|Archiver|埃德蒙顿中文网

GMT-7, 2025-12-23 10:45 , Processed in 0.108487 second(s), 15 queries , Gzip On, APC On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表