埃德蒙顿华人社区-Edmonton China

 找回密码
 注册
查看: 3354|回复: 19

Single house二楼卧室ceiling有一块渗水

[复制链接]
鲜花(2) 鸡蛋(0)
发表于 2015-12-27 21:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
房子是一年多的新房 发现二楼卧室屋顶有一块水渗漏的痕迹 石膏还是湿的 有点酥 # \6 r2 p! ]& R" e9 m2 d& r
请问这有可能是因为屋顶雪化了 然后有漏的地方所以渗到屋内的天花板吗?这个严重吗?请有经验的人帮忙分析一下 谢谢
鲜花(10) 鸡蛋(0)
发表于 2015-12-27 23:55 来自手机 | 显示全部楼层
Check the insulation of the attic first. Probably the moisture goes to attic if somewhere is not insulated properly.
大型搬家
鲜花(2) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2015-12-28 00:03 | 显示全部楼层
Dave123 发表于 2015-12-27 23:55* p7 F" a+ n' E: ~, u( G. t- U
Check the insulation of the attic first. Probably the moisture goes to attic if somewhere is not ins ...

; J6 `5 b+ f0 R; O2 @- L- k请问怎么查啊 attic的入口离渗水的地方有点远。。
鲜花(10) 鸡蛋(0)
发表于 2015-12-28 09:10 来自手机 | 显示全部楼层
Is the entrance of attic insulated?
鲜花(17) 鸡蛋(0)
发表于 2015-12-28 09:36 | 显示全部楼层
我家里有类似的问题。可能有两种情况:也许屋顶漏水了;或者ceiling的insulation太薄了。8 s- n, N1 k/ I; [/ W1 R: f
你得爬上attic看看发霉的天花板顶上的房顶是否有漏水的水痕。如果房顶很干净清爽没水痕,说明房顶没漏水,问题就简单多了。
; x- ]4 w$ o* [' A: M: t6 M扒开天花板上面的insulation,应该在insulation跟dry wall之间有一层透明塑料布。本来塑料布起防潮作用,但是由于insulation隔热不好,冷热交界处凝结成水珠反而挥发不出去,久而久之就积水了。我的办法是用刀割开塑料布,用抹布或吸水纸吸干水份,然后上面铺上很厚的insulation,过一段时间发现发霉部分渐渐变干。过个月把儿等完全干了用湿抹布清理干净霉菌,用砂布磨干净,然后刷油漆。如果你不放心,可以割掉发霉的部分dry wall,换块新的。反正我的清理干净以后再没发霉过。

鲜花鸡蛋

redrunner  在2015-12-30 13:07  送朵鲜花  并说:我非常同意你的观点,送朵鲜花鼓励一下
鲜花(41) 鸡蛋(0)
发表于 2015-12-28 11:10 | 显示全部楼层
georgedy0920 发表于 2015-12-28 00:03
( u& T0 d7 G# |& K请问怎么查啊 attic的入口离渗水的地方有点远。。
  V( Q& j3 I/ e4 v" {) T3 K
从那个口进去就行了,可以到达里边的任何地方。里边的维修就从那儿进。
鲜花(41) 鸡蛋(0)
发表于 2015-12-28 11:14 | 显示全部楼层
georgedy0920 发表于 2015-12-28 00:037 P/ k) b* |+ t) w2 c& H3 M2 C# I
请问怎么查啊 attic的入口离渗水的地方有点远。。
3 A! L" `; m* U" q1 M% H1 _
估计里边的管子密封不好,湿热的空气进入阁楼,而不是直接放到外边,所以水汽就被保温层吸收了。估计到明年天热冰化掉的那两天,你能听到滴水声。
大型搬家
鲜花(2) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2015-12-30 12:39 来自手机 | 显示全部楼层
Dave123 发表于 2015-12-28 09:10
( ^2 K. C0 R. @/ ^+ c! vIs the entrance of attic insulated?
* Z4 e( ]' p1 a- x0 f9 l, n
我不太了解。。attic太高 爬不上去。。我的入口SB有一个很厚的木板扣在那里 周围高出一块 2 Z  z5 _4 O1 V& i  m
还有如果爬上去的话 是可以承受一个人的重量的吧?我还担心站在上面会吃不住重量 不要喷我哈
大型搬家
鲜花(2) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2015-12-30 12:47 来自手机 | 显示全部楼层
人在小镇 发表于 2015-12-28 09:36+ c1 v* y2 c- f; K7 W( V5 i6 {( \
我家里有类似的问题。可能有两种情况:也许屋顶漏水了;或者ceiling的insulation太薄了。2 k4 I1 e3 l* w  V# p/ E
你得爬上attic看 ...

$ C/ t8 B0 q3 ~* z7 b是说我得爬到attic上去吗 我老感觉顶会吃不住我的体重。。新手不太懂 貌似外面的roof没什么问题 我猜是需要爬上去了。。
大型搬家
鲜花(2) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2015-12-30 12:48 来自手机 | 显示全部楼层
laoxi 发表于 2015-12-28 11:10
2 {1 \8 K1 O1 u3 y( j从那个口进去就行了,可以到达里边的任何地方。里边的维修就从那儿进。
+ @6 c+ K( R1 H) l: b
顶上承受重量是吧 我老感觉很薄 会被我踩塌。。
大型搬家
鲜花(2) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2015-12-30 12:56 来自手机 | 显示全部楼层
laoxi 发表于 2015-12-28 11:14" ^. r& H) z3 X
估计里边的管子密封不好,湿热的空气进入阁楼,而不是直接放到外边,所以水汽就被保温层吸收了。估计到明 ...
% p" b& C* r" J7 j  H
这个是不是最好尽快修复啊?谢谢
鲜花(17) 鸡蛋(0)
发表于 2015-12-30 18:22 | 显示全部楼层
georgedy0920 发表于 2015-12-30 12:47
$ o  f* j, P( P; L9 I% P7 f是说我得爬到attic上去吗 我老感觉顶会吃不住我的体重。。新手不太懂 貌似外面的roof没什么问题 我猜是需 ...
7 ^, k/ L: x5 Z& B8 x7 N6 J- i. @

$ t% u2 G. D5 W4 i# I是的,你得爬进去。手抓住上面的支架,踩到横梁上,千万别踩横梁之间的dry wall,否则你会掉下来的。或者你放块木板在两个横梁之间,踩在木板上,一点一点的挪。别着急,不要踏空了。最好戴上安全帽,因为屋顶有很多钉子,不小心会扎到头上,会出血的。另外准备好手电筒,最好是绑在头上的那种手电筒。检查完以后多买些insulation,顺便检查一下是否有松鼠之类的小动物在上面安家。ceiling发霉多数是因为屋里湿度太大引起的。加厚insulation以后最好测量一下屋里的湿度,过高的话窗户玻璃,地下室墙角会积水滴,经常通风可以降低室内湿度。

鲜花鸡蛋

redrunner  在2015-12-30 19:32  送朵鲜花  并说:我非常同意你的观点,送朵鲜花鼓励一下
redrunner  在2015-12-30 19:32  送朵鲜花  并说:我非常同意你的观点,送朵鲜花鼓励一下
redrunner  在2015-12-30 19:32  送朵鲜花  并说:我非常同意你的观点,送朵鲜花鼓励一下
redrunner  在2015-12-30 19:32  送朵鲜花  并说:我非常同意你的观点,送朵鲜花鼓励一下
redrunner  在2015-12-30 19:32  送朵鲜花  并说:我非常同意你的观点,送朵鲜花鼓励一下
鲜花(77) 鸡蛋(0)
发表于 2015-12-31 07:57 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
georgedy0920 发表于 2015-12-30 12:56( `8 \% Y6 m) m, u
这个是不是最好尽快修复啊?谢谢

( Y, g* b) c5 W. A1 JThis is serious with moisture accumulating. You need a professional to find out the problem. Don't risk your life for the sake of saving money. If you fall, it will cost you more.
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2016-1-2 23:08 来自手机 | 显示全部楼层
我也发生过类似的问题。blow-in insulation被风吹走(因为纸板没装好)6 mil 的塑料薄膜vapour barrier 裸露在冷空气下,室内的湿热空气在此大量condense! 我每年冬天都会去查一下Attic, make sure all area is covered by insulation especially the corners and edges
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2016-1-2 23:14 来自手机 | 显示全部楼层
Dave123 发表于 2015-12-28 09:10" s% B4 N' s; K5 d/ X6 M5 Y
Is the entrance of attic insulated?

! X, v$ e+ w+ G9 o; e; o+ SYes. Got to be insulated. Otherwise we will experience moisture condensation problem in the entrance besides heat lost problem.
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2016-1-2 23:31 来自手机 | 显示全部楼层
georgedy0920 发表于 2015-12-30 12:47, u7 B* e3 H5 f# }
是说我得爬到attic上去吗 我老感觉顶会吃不住我的体重。。新手不太懂 貌似外面的roof没什么问题 我猜是需 ...
( }6 Q7 u, Q* n6 O4 V$ v% p& l* i+ @
你一定要请人或亲自上Attic看看。90%可能是没insulation覆盖。不能直接踩ceiling。只能踩2x4木条。很安全!带上手电筒、utility knife、paper towel、tuck tape。
鲜花(2) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2016-1-4 22:26 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
人在小镇 发表于 2015-12-30 18:224 C+ ^% D, J/ N. P3 q5 u' R5 [
是的,你得爬进去。手抓住上面的支架,踩到横梁上,千万别踩横梁之间的dry wall,否则你会掉下来的。或 ...
9 |* [6 z( h0 H  P" y
感觉不是我自己可以干的工作。。太谢谢你这么详细的介绍了 感谢感谢!!!
鲜花(2) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2016-1-4 22:27 | 显示全部楼层
Edmontonian18 发表于 2015-12-31 07:57+ W* x1 }2 ]* @, q
This is serious with moisture accumulating. You need a professional to find out the problem. Don't ...
5 C( K9 i& @4 l! t' o$ i8 ]! F* s
是的 我还是请人来看看问题吧 别弄巧成拙了。。
鲜花(2) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2016-1-4 22:27 | 显示全部楼层
大车司机 发表于 2016-1-2 23:08/ @' U2 ~: s' X! H- Y
我也发生过类似的问题。blow-in insulation被风吹走(因为纸板没装好)6 mil 的塑料薄膜vapour barrier 裸 ...
* v6 s; e2 T' b  s( k, a" t% q
第一次没太有经验 通过大家讲解 学到了好多东西 谢谢!!
大型搬家
鲜花(2) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2016-1-4 22:28 | 显示全部楼层
大车司机 发表于 2016-1-2 23:310 J7 J2 M" c* w+ ~
你一定要请人或亲自上Attic看看。90%可能是没insulation覆盖。不能直接踩ceiling。只能踩2x4木条。很安全 ...

1 h/ }1 S( y* N1 h" X+ e还是请人靠谱一点 自己实在经验太少。。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

联系我们|小黑屋|手机版|Archiver|埃德蒙顿中文网

GMT-7, 2026-11-25 15:55 , Processed in 0.986949 second(s), 21 queries , Gzip On, APC On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表