; f1 C7 A+ g6 v. {2 jfurnace通常有两个盖儿,下面的盖儿有个安全开关,你一打开就自动断电。你先打开上面的盖儿,观察炉子启动程序:首先控温器给了加热信号后,上面的抽真空的风扇开始工作,抽了空气等于给炉膛送了新鲜空气。由于空气压差,会合上压力开关,然后主板告诉打火器打火(你会听到啪的一声,然后炉膛变亮)打火器打火后再听到啪的一声,天然气阀门开始送气,这时炉膛听到烘的一声开始燃烧。如果烧几秒后熄火,很可能是炉膛里的火焰传感器不好,这个传感器像个探针,它的功能是探测火焰的温度,如果gas valve打开以后它探测不到温度变高,它就会切断电路,然后控温器再送信号要求加热,周而复始,重复操作。拧下传感器用螺丝刀刮一刮可能就好了,或者买个新的换上试试 7 z. u- u0 q. O! H8 z( b, S R e: p' b3 F% H8 F- }) S如果看到打火器亮了一会儿没有烘的一声送气,可能是gas valve或者压力开关出问题了,你得找专业人测试维修了。
首先,有条件的话要找专业人士修理。8 @4 ^6 o. I* |& s( P
关于出冷风,在换风的状态下,出冷风是正常的。在加热状态下的末段,火已熄灭,出冷风是用于冷却换热器,也属正常。8 M; [. Y0 {* K
如果是电子打火,能打火燃烧,说明打火部分,煤气供给都没问题。0 x, A3 {) X2 t+ F7 |5 U0 s( }1 S. P
Do you still have issue with the furnace? Try to remove the air filter, and clean the flame sensor if you can.1 P% l- \6 f/ b5 i7 j4 l& S! R( Y