埃德蒙顿华人社区-Edmonton China

 找回密码
 注册
查看: 5769|回复: 45

求助:暖气温度升不上去,是暖气坏了吗?

[复制链接]
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2016-12-5 21:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
楼下设置24度,显示只有21度。楼上设置25度,显示只有18度。/ P9 p, o) T" j% e  C
2012年的房子,两周前刚换过滤网,是暖气坏了吗?还是外面温度太低导致暖气温度升不上去?
鲜花(150) 鸡蛋(3)
发表于 2016-12-5 22:02 来自手机 | 显示全部楼层
是否加热?
鲜花(150) 鸡蛋(3)
发表于 2016-12-5 22:04 来自手机 | 显示全部楼层
只要加热,再调高温度就是
鲜花(14) 鸡蛋(0)
发表于 2016-12-5 23:01 来自手机 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
抽掉其中一个炉子的过滤网,一个小时后如果温度上来了,说明炉子是好的,过滤网选错了
鲜花(71) 鸡蛋(1)
发表于 2016-12-6 00:09 | 显示全部楼层
Carseller 发表于 2016-12-5 23:01
0 U9 d, q5 N& @( B抽掉其中一个炉子的过滤网,一个小时后如果温度上来了,说明炉子是好的,过滤网选错了
$ ?9 u* I# x. [4 J2 O' O
哇,你家2个炉子取暖啊
鲜花(14) 鸡蛋(0)
发表于 2016-12-6 01:04 来自手机 | 显示全部楼层
yueli 发表于 2016-12-6 00:09
' z' k0 K) C) p哇,你家2个炉子取暖啊
* F+ v/ E5 ?- ^& Z3 G
没吃过猪肉,但看过猪跑,哈哈!
鲜花(14) 鸡蛋(0)
发表于 2016-12-6 01:06 来自手机 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
当然也可能是双温控,但工作原理是一样滴
鲜花(1115) 鸡蛋(0)
发表于 2016-12-6 07:15 来自手机 | 显示全部楼层
支持carseller估计过滤网选错了,mesh太密了
鲜花(8) 鸡蛋(0)
发表于 2016-12-6 07:33 来自手机 | 显示全部楼层
过滤器拿掉,重新开机,看看出风口出来是不是暖气。
鲜花(32) 鸡蛋(0)
发表于 2016-12-6 08:54 来自手机 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
我家hold 23度穿短袖,NM去一人家里聊天羽绒服都不敢脱,还冷的值打喷嚏
大型搬家
鲜花(32) 鸡蛋(0)
发表于 2016-12-6 08:55 来自手机 | 显示全部楼层
问他说是25度啊!后来发现他的玻璃窗没有换,老房子,温度根本上不来。
鲜花(32) 鸡蛋(0)
发表于 2016-12-6 08:57 来自手机 | 显示全部楼层
其实新房子hold19度就可以了.1件内衣一件薄长袖
鲜花(150) 鸡蛋(3)
发表于 2016-12-6 09:09 来自手机 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
edmontondown 发表于 2016-12-6 08:557 R- s/ B5 B, o! `1 b
问他说是25度啊!后来发现他的玻璃窗没有换,老房子,温度根本上不来。

9 Q  J$ L0 T4 T! b: mFurnace功率小了,否则老房漏风照样轻松打到23度没任何问题。我20-20.5就可穿短袖,但怕冷的就打23度,一个月水电气400-500刀
鲜花(150) 鸡蛋(3)
发表于 2016-12-6 09:33 来自手机 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
edmontondown 发表于 2016-12-6 08:579 C, g" T+ L4 ?6 P" l
其实新房子hold19度就可以了.1件内衣一件薄长袖

7 s, v+ T$ E. w; k: l/ I" {) I与新旧房无关,新旧房20度一样的感受吧
鲜花(100) 鸡蛋(11)
发表于 2016-12-6 10:12 | 显示全部楼层
几年没有清理furnance了??如果很久很久了最好找人看下是否漏气或者堵塞。。5 P1 A3 {+ Z& Z$ u" b" l

- f7 k) i6 s$ M5 X9 [然后滤网是不是正确的滤网,但一般不可能是滤网的问题,滤网如果不能通过,一般滤网会被吹倒,充其量就是家里灰尘大一些,不至于不保暖。7 o7 i8 {. |+ Z* q8 W- f

: a5 u7 r1 y, ]最后一个可能就是furnance坏了,需要找人看下。
鲜花(150) 鸡蛋(3)
发表于 2016-12-6 10:18 来自手机 | 显示全部楼层
Thermostat会不会温度有偏差,比如设25度其实是设23度,即感温偏高?
鲜花(1) 鸡蛋(0)
发表于 2016-12-6 12:53 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
问大家个问题,你们一般调到20度,还是更高?我看西人一般调到20度,都还光膀子。以前在公寓,温度很高,所以习惯高温了。 现在觉得20度还是很冷的。
鲜花(41) 鸡蛋(0)
发表于 2016-12-6 13:28 | 显示全部楼层
炭排放不够, 没有温室效应
鲜花(1010) 鸡蛋(1)
发表于 2016-12-6 13:45 来自手机 | 显示全部楼层
我家前几天这样,找人检查是锅炉里面“温感器”坏了,我英语不好,大概就是说锅炉能加热,但是没有达到指定室内温度时,锅炉感觉自己内部温度超标了,就停止加热。
鲜花(150) 鸡蛋(3)
发表于 2016-12-6 19:17 来自手机 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
UncleSam 发表于 2016-12-6 12:53
( X2 ?7 e1 h1 y) S  h问大家个问题,你们一般调到20度,还是更高?我看西人一般调到20度,都还光膀子。以前在公寓,温度很高,所 ...

) q4 c8 E6 l3 I有人调20,有人调23,我见一哥们每天练健身,调到22还嫌冷,穿大衣,什么体格肯定练功走偏了。我20度可以穿T shirt, 我比西人耐冻得多。

鲜花鸡蛋

UncleSam  在2016-12-6 20:16  送朵鲜花  并说:我非常同意你的观点,送朵鲜花鼓励一下
老柳教车
鲜花(7) 鸡蛋(0)
发表于 2016-12-6 22:43 | 显示全部楼层
gas公司每年免费查一次.为何不叫它呢?我新炉每年都检查
鲜花(11) 鸡蛋(0)
发表于 2016-12-7 09:11 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
也许是安全保护系统kick in了。你是不是从较低的温度提升的?- F5 x( _4 A6 f$ D
鲜花(0) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2016-12-7 10:12 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
本帖最后由 我爱芒果 于 2016-12-7 10:23 编辑
8 C% S. b; u; S6 k& R8 {1 \/ i' j  R# U# \* U/ X. S, o
先谢谢大家的回复,我来update一下。5 P4 w$ h( R# ^& \
昨天把furnace的总开关关了,然后过了5分钟从心打开。听了carseller的建议,把fillter拿出来了,然后很快温度就升上去,风很大,即使稳定到达了设定的温度,fan也在不停的出风。然后我就将fillter放了回去,明显风小了很多。不过比前天强多了,楼下可以达到24度,楼上晚上睡觉设置的25度也达到了23度。感觉怎么放了fillter之后好像阻止了灰尘但同时暖气也小了。我家的fillter是honeywell那种5inch的厚的,不知道是不是这个原因。
$ _! s* o& {$ g4 A2 i' ?( I2 k; `还想问问大家,家里的风度达到设定温度后,出风口是不是也一直有风出来?不是热风,但一直有风。以前从来没留意过,这坏了之后感觉我神经兮兮的,老觉得哪里不对劲。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2016-12-7 10:17 | 显示全部楼层
yueli 发表于 2016-12-6 00:09
/ E" B* x: I* u# f4 R# V. i9 a0 A哇,你家2个炉子取暖啊
* g9 ?2 R7 x. s, U) ^$ Z2 d' Z8 }3 `, i
没有没有,我家只有一个炉子,但是分了两个管道,楼上楼下可以分别控制温度,这样晚上睡觉楼下可以将温度降低
鲜花(0) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2016-12-7 10:23 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
本帖最后由 我爱芒果 于 2016-12-7 10:24 编辑
! ^* i. o+ @' K; x. u, Q. C
UncleSam 发表于 2016-12-6 12:538 g3 N4 A* B. E8 r* ^
问大家个问题,你们一般调到20度,还是更高?我看西人一般调到20度,都还光膀子。以前在公寓,温度很高,所 ...
* R! C  O3 \/ C: j: ]4 v

# i! V0 P6 h$ a我家只要有人在家就走动要开到24度,晚上睡觉都是25度。晚上楼上睡觉了,楼下温度控制在19度。20度光膀子太厉害了,我家基本是没人在家的时候开19度,而且我白天开24度还要穿冬天的睡衣
鲜花(12) 鸡蛋(1)
发表于 2016-12-7 12:54 | 显示全部楼层
我爱芒果 发表于 2016-12-7 10:12
" H4 D+ h; t: |) d2 s  R先谢谢大家的回复,我来update一下。, W  J0 |- h8 _- S( Z, P3 b0 _
昨天把furnace的总开关关了,然后过了5分钟从心打开。听了carseller ...
9 N7 X' z" _/ x

# X$ [. d% [, F( x& z6 Y) k5 @“一直有风”是因为你把通风开关打开了。这个开关多半在二楼某个浴室旁边。你可以检查一下有没有一个你不知道用途的开关。
鲜花(150) 鸡蛋(3)
发表于 2016-12-7 13:12 来自手机 | 显示全部楼层
我爱芒果 发表于 2016-12-7 10:23( L5 {. T+ E; J+ B. Y
我家只要有人在家就走动要开到24度,晚上睡觉都是25度。晚上楼上睡觉了,楼下温度控制在19度。20度光膀 ...

# A& S1 c. |& O& Y9 n8 s凉性体质与热性体质差别很大,有时候thermostats 安装位置不科学导致室温显示24度或设24度,但房子温度其实是20-22度。真的24度应该就是穿短袖的温度。
鲜花(1) 鸡蛋(0)
发表于 2016-12-7 15:03 | 显示全部楼层
醉酒当歌 发表于 2016-12-7 13:12; k! t! c7 T% A( i1 z6 k8 t
凉性体质与热性体质差别很大,有时候thermostats 安装位置不科学导致室温显示24度或设24度,但房子温度其 ...
- h' W2 B' D9 [8 S% ^" k
我也不知道thermostat的sensor装在哪里,楼上房间反而冷,但同一楼层的厕所浴室就很暖。看了DIRECTENERGY网上的建议,如果房子没人,可以调低到62(华氏),就是16度,这样管道不会坏,又省暖气费。这几天很冷,晚上调到21度都冷得要死。看来起码得23度。
鲜花(1010) 鸡蛋(1)
发表于 2016-12-7 18:27 来自手机 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
我爱芒果 发表于 2016-12-7 10:12
/ R- \% V0 u) F% H4 Y先谢谢大家的回复,我来update一下。, r- H0 t- c3 f1 b' U1 d; z9 F
昨天把furnace的总开关关了,然后过了5分钟从心打开。听了carseller ...

& f9 g  e* {) B# q$ _+ ]fillter有方向,是不是放反了?
鲜花(8) 鸡蛋(0)
发表于 2016-12-7 19:58 | 显示全部楼层
我爱芒果 发表于 2016-12-7 10:12
- @) f. y  N0 j: |2 A先谢谢大家的回复,我来update一下。
; L6 U  E6 ?  J6 C5 F昨天把furnace的总开关关了,然后过了5分钟从心打开。听了carseller ...

5 x2 ]1 d$ D1 L1 b, {' k+ s有两个可能:
! _9 T# a2 ^3 E3 D# G. z3 A1. 通风开关 ON 我们家这个开关有两个,一个跟楼上次卧室的厕所关联,另一个在楼上过道上。把所有厕所的开关都试一遍。
: i9 Z( ~/ j, @* J7 b; t2. 地下室,有一个空气循环系统开关,可以设置15/30分钟,全时间自动开始空气循环。和加湿器相关,可以把它关掉。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册