埃德蒙顿华人社区-Edmonton China

 找回密码
 注册
查看: 1914|回复: 0

什么是空气开关,空气开关推不上去的原因

[复制链接]
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2019-1-2 01:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
空气开关,又名空气断路器,是断路器的一种。是一种只要电路中电流超过额定电流就会自动断开的开关。空气开关是低压配电网络和电力拖动系统中非常重要的一种电器,它集控制和多种保护功能于一身。除能完成接触和分断电路外,尚能对电路或电气设备发生的短路、严重过载及欠电压等进行保护,同时也可以用于不频繁地启动电动机。+ [% Y- W6 \: S4 p
空气开关发生跳闸事故,尝试合闸不能成功,排除其自身的故障外,一般是因为线路故障尚未排除的原因,可尝试以下方法排除故障:
9 Z! g5 d6 C# U1 J# W% R, a一、跳闸的故障一般分为几种:线路短路,漏电,超负荷,家里电器设备故障,开关坏等几种情况。: a9 Q! B5 W' D7 v8 l5 n5 u
二、如发生跳闸故障,可以先试送一次,有的电路故障是顺时顺时的,比如节能灯泡烧毁也有可能因里边的电子元件短路而引起跳闸,但是这种故障时暂时的,可以试送一次,如果还是合不上那么就先别送了,继续下面的步骤。
. w) C. `8 P: b) a三、判断合不上闸的那个开关是控制哪一路的,如果是总开关,可将旁边的分开关依次关掉,然后试送总开关(如果是漏电开关,开关的上面的漏电显示按钮如果弹出来的话,一定要将此按钮按回去)如果可以合上,证明故障在分路开关上,依次合上分路开关,当合到哪路开关总开关跳闸时,这路就是故障路。. A9 s" ~0 m. e1 h5 B# w
四、确定好故障路后,可将这路所带的负荷全部断掉,比如插头,开关等。
' n. E( ^% v1 W3 P1 [五、试送,如果还是合不上,那问题就比较复杂了,建议找专业的电工师傅进行维修。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

联系我们|小黑屋|手机版|Archiver|埃德蒙顿中文网

GMT-7, 2024-4-23 21:08 , Processed in 0.156746 second(s), 10 queries , Gzip On, APC On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表