 鲜花( 0)  鸡蛋( 0)
|

楼主 |
发表于 2021-6-13 20:33
|
显示全部楼层
本帖最后由 快乐的罗嗦 于 2021-6-13 21:01 编辑
, }8 ]( J4 ~& {9 c' {& \, n$ A4 K$ v" `. e3 O5 m& L9 M3 ~7 m2 v
今天给人修插座。一个屋三个插座都不好用没有电。
$ Y4 ^- N, R( ~- Y2 h- `% G
; M+ G3 a4 O) R2 V检查2个多小时,跟房主说修不了,线在墙里面烧断了,或者就是断了。听起来有点像天方夜谭。/ _2 L- a2 t- @9 d' f1 y i
q2 L. \# a) Q$ i, `# U& h% P
我的观点如下,
* [7 ^& u' @6 f: _. H' D! |
- C! p- I6 y1 l% {0 q A先介绍一下背景,跟这件事也不一定有关系。
7 s2 |, s5 e6 O# L& N3 J4 W/ E; C( b( R& r
这家12月份装修的地下室。楼上有个睡觉屋就是这三个插座隔壁,装了几个吸顶灯。' i! n% O4 s" p) N% e
0 u, I* }; z0 _5 n
打开配电盘检查,发现一根白色线在端子上松,有烧糊的痕迹。右边有7,8个白色线端子根本没拧紧。一一拧紧。他给他女儿买了1个1500瓦的电加热器。9 p1 }" b+ x1 y- A# X; e5 i
2 N; l8 d# R) M检查发现,上面说的这两个屋受同一个断路器控制。但是吸顶灯那个屋插座好用。断路器是AFCI
, ?7 d2 ^6 i* T
2 T- c1 s' e3 o( f, `3 h" ^插座不好用这个屋用万用表测白色线和地线之间是断开状态。白色线和地线之间测得120v,黑色线和地线之间也是120v,黑白线之间有时0v,一v等等。
- h8 Z( P. [1 L* u5 e& Z6 o) B* O' Z) H4 B) p1 \. n1 N
这几个插座据房主介绍,时好时坏有一个月,一个星期前彻底不好用。插座,导线都很好,没有烧糊等异常迹象。# W# P8 G7 |, w' x8 W# n
: ?% l0 H, v& P$ l4 s4 U2 B
就是这样。我就是这样认为的。零线和地线之间不应该开路。' R' y: l# [7 [6 |+ ~
8 y$ R8 b' y# p+ r2 R0 \3 E
房主问我为什么隔壁屋插座好用,这个屋不好用,你说他们都在一个回路。我说那个屋可能是在这个屋的前面接线,就是说这个屋可能是通过一个wire nut 如果这个东西接线松松的,就可能烧坏。
: L* ~% o+ x9 ^& w" n9 f& [, z/ T- m. H5 T+ Y8 l2 F# `
( r+ x& ~4 `) l7 ^# }! o C
补充内容 (2021-6-13 21:41):
: R% N9 P9 @6 I白色线端子为什么没有拧紧。是故意的还是忘记了? 有两根用手能拉动电线。其中就有烧糊的那根。
) r8 H0 P* x; g/ G: W# Q l( ]2 Q5 R& S5 S: R; }
补充内容 (2021-6-13 21:43):
: f$ w: a0 C& s4 ], O6 `这个房子不是老旧的房。顶多有十几年。* o) _: B, @1 a5 v6 k
9 f: W$ n+ y2 p, [" A
补充内容 (2021-6-14 09:35):
5 [! Y8 g# E# |我跟房主说把地线当零线你这三个插座可以用。但是不符合code. 他说那就算了吧。 |
|