Humidifier 不工作. 求指导

[复制链接]
鲜花(12) 鸡蛋(0)
发表于 2015-9-15 09:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
Furnace 工作正常。
# D+ ?8 C6 J, Q/ r2 V
$ z- |0 u) w. M( J. O& fHumidifier 不工作。检查后发现HUM 24VAC 和Com 端口没有24V输出。Humidistat也没问题。
% D: Q. W) x( G( W  s
4 u3 J3 c+ i2 T( C1 m3 e$ L我的Furnace型号是9MPT或 9MPV(不清楚具体哪种型号)。5 s# l- ~0 f3 D
! i% Z/ s. |: U; z* h
哪位大拿能知道一下?
' a4 R- n& I6 w0 C" C6 G! I( a) w
" t) U/ R/ r6 o谢谢。. ?0 @; B- A) e& c4 p4 L5 E
  J0 D; s# `# Y& _! v

2 q# h, D1 ?/ u补充内容 (2015-9-16 22:51):
. d( w: y4 s  d7 z, ]0 x是Furnace控制板上HUM 24VAC 和COM端口没输出
鲜花(5) 鸡蛋(0)
发表于 2015-9-16 11:40 来自手机 | 显示全部楼层
Some humidifier has independent power  supply. Check if there is small 24 v transformer has 120v input.
鲜花(34) 鸡蛋(0)
发表于 2015-9-19 13:20 | 显示全部楼层
换阀,不到40刀。
鲜花(12) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2015-9-20 13:49 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
电源都没有。换阀有用吗