地下室温度过低,求解!!?

[复制链接]
鲜花(41) 鸡蛋(0)
发表于 2015-11-2 01:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
想来想去,也只有来这了0 C" l$ v$ g- |3 U0 E* D

" M) ?0 Y  [2 c是这样的,我的房子地下室温度特别低,不是房子的温度设得低,貌似是每一层的温度控制有点问题。
6 t* l8 P  T( q) D, a+ Y11年的房子,当时我记得检房师说有一个zone control system switches可以控制每一层的温度,但是貌似这个是电子控制的没法轻易改动。
! q3 q, K/ {0 _
4 I- D; V% C$ e& T. _- M反正具体问题就是调好了温度以后一层二层温度没问题,但是地下室特别的凉,十度左右。
7 F* F8 q+ i5 o& K5 f/ E* t  W, Q如果把房子温度调到最高的话,地下室能暖和过来,但是楼上的温度就太高了。
* h2 T1 u! X" @  x; D貌似是地下室的温度控制全关了,但是好像不知道怎么再调好了。
/ u5 r2 S0 I+ }. {0 Q% d+ i5 f! Y. V0 [9 Z% s+ e- q' F; W# [$ U
求教啊,请大家指出来这个具体怎么弄,谢谢
鲜花(10) 鸡蛋(42)
发表于 2015-11-2 07:11 | 显示全部楼层
检查一下地下ceiling 上的通风口是不是打开了
鲜花(34) 鸡蛋(0)
发表于 2015-11-2 07:46 | 显示全部楼层
你的地下室的进风口和回风口都在顶棚上吧。热气在上面流动,不往下走,所以人在下面感觉到冷。
鲜花(12) 鸡蛋(0)
发表于 2015-11-2 10:12 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
你得把你的cold air return放在地面高度,而且开口足够大。
鲜花(6) 鸡蛋(0)
发表于 2015-11-2 11:10 | 显示全部楼层
sjxbrd 发表于 2015-11-2 11:121 c8 K/ S6 u9 p6 F& @7 \2 ?
你得把你的cold air return放在地面高度,而且开口足够大。

& O/ J) d4 W, i. v2 b同问,我们家正好相反,楼上温度底, 地下室热的要死,咋回事啊,怎么解?
鲜花(12) 鸡蛋(0)
发表于 2015-11-2 11:51 | 显示全部楼层
september8 发表于 2015-11-2 12:10
1 i  N; y' h# P+ f1 Y# x同问,我们家正好相反,楼上温度底, 地下室热的要死,咋回事啊,怎么解?

6 t% ^4 @2 H( `1 k( ^把地下室的vents关掉一些?
鲜花(8) 鸡蛋(0)
发表于 2015-11-2 16:01 来自手机 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
Most gas Furnance with only one thermostat, the simple way to do is to close vent more where the temperature is too high and open vent more where temperature is too low.
鲜花(8) 鸡蛋(0)
发表于 2015-11-2 16:04 来自手机 | 显示全部楼层
For some having more than one zone u have to check the zone controller is working properly or not. Text me at 780 288 0590 if u like to further help.
鲜花(70) 鸡蛋(0)
发表于 2015-11-2 17:39 来自手机 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
地下室多开几个口就是了
理袁律师事务所
鲜花(150) 鸡蛋(3)
发表于 2015-11-2 17:52 来自手机 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
家电爱好者 发表于 2015-11-2 17:01
4 {9 _# t" K" C8 A, E! V; vMost gas Furnance with only one thermostat, the simple way to do is to close vent more where the tem ...

4 ?8 w  Q; [4 ]. e' B对。把楼上风口全光甚至盖上,地下室自然暖一些。
鲜花(425) 鸡蛋(32)
发表于 2015-11-2 19:14 | 显示全部楼层
醉酒当歌 发表于 2015-11-2 18:52
  F' i! q. O& i( }' Q7 H: G对。把楼上风口全光甚至盖上,地下室自然暖一些。

/ O7 ]5 r( W' p8 p出的啥子馊主意哦!难道喝醉了?
鲜花(150) 鸡蛋(3)
发表于 2015-11-2 19:28 来自手机 | 显示全部楼层
同心树 发表于 2015-11-2 20:14
2 W; M/ s& S6 h9 U' C: q+ a出的啥子馊主意哦!难道喝醉了?

6 a; r* }2 W% Y7 r9 ]1 w% ]7 j就一个温控器有什么好办法?
鲜花(8) 鸡蛋(0)
发表于 2015-11-2 22:08 来自手机 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
醉酒当歌 发表于 2015-11-2 19:28; q1 N( ~. b$ j& r. O+ s+ D  I& {
就一个温控器有什么好办法?

) `- c* h0 L( h* R2 D! {If close all the vents upstairs then the Furnance may be over heating, the furnace will stop some times.
, e5 B$ w, S4 r& n) T9 ^" z8 `1 s7 a, }2 D4 S7 ^
One way ( not the best way) is to prevent over heating is to change higher blower speed or reduce the flame.
鲜花(6) 鸡蛋(0)
发表于 2015-11-4 11:59 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
谢谢 , 回家看看通风口地下的在那里。
鲜花(150) 鸡蛋(3)
发表于 2015-11-4 12:43 来自手机 | 显示全部楼层
家电爱好者 发表于 2015-11-2 22:089 T* z: e! P" f- M1 b6 \
If close all the vents upstairs then the Furnance may be over heating, the furnace will stop some  ...
6 E8 b  p- P% ^. N5 g
你是说风力背压过高会造成锅炉过热?原因是什么?
鲜花(150) 鸡蛋(3)
发表于 2015-11-4 12:47 来自手机 | 显示全部楼层
家电爱好者 发表于 2015-11-2 22:08, d+ _9 @% U  `1 K) J0 B0 W$ l
If close all the vents upstairs then the Furnance may be over heating, the furnace will stop some  ...

' @' b0 N# D" J) F, q" c( N* \6 r为什么过热?我能想到的也许风机背圧稍高。
鲜花(8) 鸡蛋(0)
发表于 2015-11-4 20:38 来自手机 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
醉酒当歌 发表于 2015-11-4 12:479 i% Q* A4 E" N; S! L* T
为什么过热?我能想到的也许风机背圧稍高。

% x; B8 h. K! K" e) p2 OIf close a lot of vents then the heat generating by the furnace can not completely bring out to the house from the heat exchange( the amount of the heat generate by the furnace is not changed), then the temperature of the furnace is going up slowly, eventually the high temperature cut-off sensor will work to stop the flame, the blower will keep running until the temperature come down. The furnace will run again automatically.  
鲜花(8) 鸡蛋(0)
发表于 2015-11-4 20:40 来自手机 | 显示全部楼层
U will find the furnace on and off all the time, but the room temperature seldom reaches the setting point.
鲜花(43) 鸡蛋(0)
发表于 2015-11-4 21:03 | 显示全部楼层
我们家也有相同的问题。; v& W: `  Q% e% D# x% d) G' ^
家里有2个炉子, 有HZ322 zone control system. 几年前建的新房, 1, 2 层和地下室可以独立调温, 初始一切正常, 去年地下室没有热风了, 好像管道被关闭。也求明白人解释。 LZ 如解决了, 也希望告诉一下。
鲜花(41) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2016-2-8 04:15 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
hunter 发表于 2015-11-4 21:03
1 |+ T' `+ r7 h我们家也有相同的问题。$ t( N# [! }; u! [. h5 y. C; H
家里有2个炉子, 有HZ322 zone control system. 几年前建的新房, 1, 2 层和地下室 ...

, w! l2 L2 U+ ?  q: {/ m解决了,是在那个温度控制的仪器上,设定成auto并且显示hold,然后就可以调节送风的阀门了
鲜花(43) 鸡蛋(0)
发表于 2016-2-9 20:19 | 显示全部楼层
鬼壑 发表于 2016-2-8 04:15
( z4 z, s% s' s" @6 n2 P& N9 o解决了,是在那个温度控制的仪器上,设定成auto并且显示hold,然后就可以调节送风的阀门了

" N' ]. U. Z5 W( m9 U& Q& r谢谢, 我也研究一下, 看看能不能解决。