 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
|
水电装修验收流程及注意事项& }7 c R# r4 `. K/ P
水验收测压表% n/ ~5 W8 A5 {9 C) U. N
一、水电验收准备工作 p' i' |+ E9 Q/ D; j& q6 {
1、工具+ V4 W2 Q' j6 P
简易试压工具测试工具包括试压泵、流动扳手、六角外丝、生料带、堵头等。左图是一个30cm见方的简易试压工具,包括千斤顶、压力表、水箱和连接软管。- K6 h* ?7 w$ j" A! V6 Y' o# y
2、预备. \ {4 T/ h+ }0 a
(1)用软管将所试冷热水管连通形成一个圈,这时的压力为0。6 x- Q T$ d" G% F
(2)将除试压管道最低一个出水口以外的其它出水口用堵头严密封堵,推荐使用坚实耐用的铜堵头等金属堵头。# X k) w+ ^ y6 h3 j/ J# I- j. z
水电装修验收流程及注意事项 G( Y6 k" k( I( @0 r$ O
水电装修验收流程$ h: Q5 I, {, M8 R/ f. a/ o
- S8 P8 p" k1 Q3 w
二、水验收流程$ |" s; K2 D- _ e( W! j$ h
1、试压
0 |5 n2 Y' |( @+ }% o (1)打开进水阀,从管道最低出水口缓慢灌水,充分排出管道内气体后拧紧试压泵开关。- ~- r& P" x7 T( L
(2)封闭总进水阀,对管道缓缓升压,升压至划定的试验压力后,观察接头、堵头是否漏水。/ P( H, l2 F& d0 ~) \. z
(3)PPR、铝塑PPR、钢塑PPR等焊接管保持30分钟以上,铝塑管、镀锌管等非焊接管保持4个小时。测试时间结束,压力下降不超过0.05MPa为合格。
* Z& g T1 `- Q; M5 s" O+ e* j2、水卸压
" V# f$ Z* q: }. i 确认试压合格后,将管端接上配水件,以工作压力供水,分批开启配水件,检测各出水口是否畅通。; X0 ] o( V8 r; I
水电装修验收流程及注意事项
% H0 Z; {5 l/ N; Y. m+ K; v% p2 ?- X水电装修验收注意事项& B8 w, e) b& z( x& I5 Z4 l
& J1 M( G9 [& _$ i, R6 `1 r: \
三、电验收流程1 Z) S" k4 X* A ^, X- L! T
1、检查2 D1 g8 H1 d) r4 \
检查房子的对讲、紧急呼叫按钮是否正常,入户门铃是否正常,保险插座的安全,电视宽带的插座,包括卫生间、厨房、客厅、卧室等数目和安全性。5 L: g% s6 G) f. W& |
2、电气线路开关箱的安全
( Q! N% E9 X/ l7 u+ k: Y' e" l* f' y 电器线路的安全方便,按规定每套住宅回路数不宜少于5个,开关箱内开关安装牢固,可换动检查,是否有松动现象。开关箱内的各分路开关应有明显的标示。如果没有或不明确,装修期间立即纠正。. `2 q5 R/ ~4 K3 Y) N! H8 ?
3、电笔测试插座面板0 A5 g' P1 T# z, w6 Y3 s! v
用电笔测试一下插座面板是否有点,房屋中所有的开关、插座及总电阀是否有问题,拉下总开关箱内的插座开关,指示灯灭,频繁测试几次证明开关、接线良好,插座安全。4 d) X* Q* M2 s
4、拉阀断电测试
4 {1 z+ w, m( Z% D" J 电闸及电表在户外的,应检查其是否能控制室内的灯具及室内各插座,方法是拉闸后户内是否完全断电;户内有分闸的,也应同样分别检查各个分闸是否完全控制各分支线路。
9 z5 S$ n0 | c: f0 D0 ]2 z 5、看电表是否通电1 s" D7 x6 y" z) ~
电表安装目前多为10(40)A单相电度表,运行是否正常。或快或慢都应报修。抄电表的使用数目,因为在建设当中,工人可能使用了您的能源,而这些钱是不该业主出的。
" L* a) y$ F0 k( ^7 w3 a3 h
& o( C8 @0 c6 Z. B9 C2 c- o$ w 推荐阅读:智能电表怎么看度数: r5 r; ]: g& U
$ M" ?! ?0 |" L, B/ h7 j+ |+ s
水电装修验收流程及注意事项
$ x. c7 t6 k) G2 J% j: y电验收工具+ f( f. j8 W$ a+ S
四、水电装修验收注意事项* X$ }9 }7 }# L' O: }
1、试验压力应为管道系统工作压力的1.5倍,且不得小于0.6MPa,压力值一般在0.6MPa-0.8MPa之间,不是越大越好,加压时间也不是越长越好。4 z+ f' e4 j) Y3 ?5 q* `* }! x) i
2、埋在地坪面层和墙体内的管道,封槽前必需进行水压试验。 Q/ t" H, u6 X7 ]6 I- f: A( y
3、试压时管道应固定,管道接头需明露,管道各出水口不得连接配水用具。
) _6 u/ B6 |* x 4、采用热熔连接的管道,水压试验应在管道安装完成24小时后进行。
, Q0 A: w) B Z }& x1 a+ L" | 5、测试分歧格的其他原因:堵头没有装好、截止阀型总进水阀有质量题目。 |
|