 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
|
水电装修验收流程及注意事项8 l' d; g% x) B) w K' i
水验收测压表
- y$ ^/ w, j9 L. ?一、水电验收准备工作
* w) d- O% J* a! A9 _+ ]: Z& I 1、工具
4 {8 k( Q2 J9 S! E2 R; Z 简易试压工具测试工具包括试压泵、流动扳手、六角外丝、生料带、堵头等。左图是一个30cm见方的简易试压工具,包括千斤顶、压力表、水箱和连接软管。
) x, P6 f$ Q+ w/ k+ x 2、预备1 p6 z# N, O4 p6 U2 i( P$ A/ {
(1)用软管将所试冷热水管连通形成一个圈,这时的压力为0。
& G7 h* d9 ?% I4 @& G$ { (2)将除试压管道最低一个出水口以外的其它出水口用堵头严密封堵,推荐使用坚实耐用的铜堵头等金属堵头。0 K9 E8 C. }" m3 N. U5 M0 N, l6 Z
水电装修验收流程及注意事项
( q9 p# d% X' X/ {# _6 h水电装修验收流程
9 D5 V, l o+ L4 Q! O T* l7 Y" T& A" Z6 e) ^
二、水验收流程3 R! a. R/ K/ ]- ~4 x' ?# A3 Y; l
1、试压
2 d2 \# y; @% G9 }6 X( `; t) G (1)打开进水阀,从管道最低出水口缓慢灌水,充分排出管道内气体后拧紧试压泵开关。
3 b" W$ f7 G9 ^1 O* T1 P (2)封闭总进水阀,对管道缓缓升压,升压至划定的试验压力后,观察接头、堵头是否漏水。. P0 `- I. F9 l( j: k( B" c5 E1 u
(3)PPR、铝塑PPR、钢塑PPR等焊接管保持30分钟以上,铝塑管、镀锌管等非焊接管保持4个小时。测试时间结束,压力下降不超过0.05MPa为合格。
7 X% \# q. y* X* @2、水卸压
4 N8 ]4 u2 b. |+ W- ?; x 确认试压合格后,将管端接上配水件,以工作压力供水,分批开启配水件,检测各出水口是否畅通。8 {* f x) {5 d
水电装修验收流程及注意事项
+ F# Z, r. x1 Z4 I6 ~" i3 d水电装修验收注意事项$ q9 _% P+ D. h! J$ U d! K# x+ _
4 D. s* F }$ S$ M三、电验收流程$ @% k2 L. C' q
1、检查& u s# ~' c# `+ C# `
检查房子的对讲、紧急呼叫按钮是否正常,入户门铃是否正常,保险插座的安全,电视宽带的插座,包括卫生间、厨房、客厅、卧室等数目和安全性。8 W7 O) s/ ?1 ], d
2、电气线路开关箱的安全
: O8 h8 c* {8 j5 S. }' u0 [ 电器线路的安全方便,按规定每套住宅回路数不宜少于5个,开关箱内开关安装牢固,可换动检查,是否有松动现象。开关箱内的各分路开关应有明显的标示。如果没有或不明确,装修期间立即纠正。2 z8 N& M* V- b9 p/ O
3、电笔测试插座面板: y h$ c. U. K2 [6 U
用电笔测试一下插座面板是否有点,房屋中所有的开关、插座及总电阀是否有问题,拉下总开关箱内的插座开关,指示灯灭,频繁测试几次证明开关、接线良好,插座安全。
, p+ B% l& B( h6 I& [& i/ |% R 4、拉阀断电测试* C- ]9 a; q1 l8 `( c
电闸及电表在户外的,应检查其是否能控制室内的灯具及室内各插座,方法是拉闸后户内是否完全断电;户内有分闸的,也应同样分别检查各个分闸是否完全控制各分支线路。7 B, G! M1 F; o) g- w/ t
5、看电表是否通电8 ?' s% {4 t7 B' F/ M
电表安装目前多为10(40)A单相电度表,运行是否正常。或快或慢都应报修。抄电表的使用数目,因为在建设当中,工人可能使用了您的能源,而这些钱是不该业主出的。& g2 ?; w" Z. o* \! |
' h8 H+ G+ g/ E; O6 x
推荐阅读:智能电表怎么看度数
$ m7 }* {5 { b$ e; }* Q& p$ }1 S& J4 v" ]4 y
水电装修验收流程及注意事项; H8 y$ C% a1 j( P9 z& ?' k
电验收工具% k% d3 O7 j2 R; C/ h* p
四、水电装修验收注意事项
; R" Q9 T# E' z" j" e/ O1 O 1、试验压力应为管道系统工作压力的1.5倍,且不得小于0.6MPa,压力值一般在0.6MPa-0.8MPa之间,不是越大越好,加压时间也不是越长越好。
. h+ l! V) h; q; y) p" T! q 2、埋在地坪面层和墙体内的管道,封槽前必需进行水压试验。
" {. ~/ U7 z% {" N: C% H& s0 {2 f+ ` 3、试压时管道应固定,管道接头需明露,管道各出水口不得连接配水用具。
- F* C( p' L# K' V 4、采用热熔连接的管道,水压试验应在管道安装完成24小时后进行。
1 F5 P5 m: f! ~ 5、测试分歧格的其他原因:堵头没有装好、截止阀型总进水阀有质量题目。 |
|