埃德蒙顿华人社区-Edmonton China

 找回密码
 注册
查看: 1606|回复: 2

水电验收流程及注意事项

[复制链接]
鲜花(1) 鸡蛋(0)
发表于 2015-11-15 03:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
水电装修验收流程及注意事项# Y  s1 [/ |. Y7 K9 U# O" l$ u9 L* s4 U
水验收测压表
6 A* T0 @& V, x- t6 `9 Q一、水电验收准备工作3 }8 A& Y% f. x5 @
  1、工具
7 ]5 X0 y! _1 ~1 Y  简易试压工具测试工具包括试压泵、流动扳手、六角外丝、生料带、堵头等。左图是一个30cm见方的简易试压工具,包括千斤顶、压力表、水箱和连接软管。3 o- G2 o4 L: b& Z7 l
  2、预备
" y% P# G# E6 W' o) o+ F" S/ ]  (1)用软管将所试冷热水管连通形成一个圈,这时的压力为0。- b& A; }0 \, _$ a
  (2)将除试压管道最低一个出水口以外的其它出水口用堵头严密封堵,推荐使用坚实耐用的铜堵头等金属堵头。: ^5 @$ {0 [) s" {, W
水电装修验收流程及注意事项5 x4 n" `/ k7 ?4 [3 _$ m- f7 l: t
水电装修验收流程
* R$ q! B  x* Z. o6 |3 ]! t
/ V* O( O8 W: g3 }) r. F二、水验收流程+ }! c5 G/ O; i
1、试压* |$ \4 X/ N) q7 [
  (1)打开进水阀,从管道最低出水口缓慢灌水,充分排出管道内气体后拧紧试压泵开关。# k+ o! ~4 T7 E( W% y' M5 G
  (2)封闭总进水阀,对管道缓缓升压,升压至划定的试验压力后,观察接头、堵头是否漏水。
9 @- [0 J( Q0 S  (3)PPR、铝塑PPR、钢塑PPR等焊接管保持30分钟以上,铝塑管、镀锌管等非焊接管保持4个小时。测试时间结束,压力下降不超过0.05MPa为合格。
+ b* k+ L7 R  E) k, @4 Z: F: S2、水卸压5 m6 Y' T- P! O* k, n3 v# T; w
  确认试压合格后,将管端接上配水件,以工作压力供水,分批开启配水件,检测各出水口是否畅通。
0 d1 |7 F! q( ?3 J) Q4 F! k水电装修验收流程及注意事项  
3 V/ K5 g  U4 n: `; n. m水电装修验收注意事项; O6 K3 h' t+ g( ?

, R  S  d5 g/ K& `三、电验收流程
% `) s! n; C. u! o( L  j2 P1 B  1、检查
. y4 f4 ^/ K5 H7 F- c  p; L  检查房子的对讲、紧急呼叫按钮是否正常,入户门铃是否正常,保险插座的安全,电视宽带的插座,包括卫生间、厨房、客厅、卧室等数目和安全性。; f$ _9 T9 w- S  R% K2 q( _5 }: M
  2、电气线路开关箱的安全( ?0 p  A+ A+ C
  电器线路的安全方便,按规定每套住宅回路数不宜少于5个,开关箱内开关安装牢固,可换动检查,是否有松动现象。开关箱内的各分路开关应有明显的标示。如果没有或不明确,装修期间立即纠正。: R, H, _& Z+ X% t
  3、电笔测试插座面板  [0 s' a; q7 N9 R& }* |! c
  用电笔测试一下插座面板是否有点,房屋中所有的开关、插座及总电阀是否有问题,拉下总开关箱内的插座开关,指示灯灭,频繁测试几次证明开关、接线良好,插座安全。1 }- N9 w0 V4 }) F! [) r
  4、拉阀断电测试
0 j! h0 v# j6 O  U  电闸及电表在户外的,应检查其是否能控制室内的灯具及室内各插座,方法是拉闸后户内是否完全断电;户内有分闸的,也应同样分别检查各个分闸是否完全控制各分支线路。
* B" \$ d3 `7 P6 c  5、看电表是否通电7 ~* \* i% i# P7 c( Q  p
  电表安装目前多为10(40)A单相电度表,运行是否正常。或快或慢都应报修。抄电表的使用数目,因为在建设当中,工人可能使用了您的能源,而这些钱是不该业主出的。4 U% a/ e- o# W2 }, e  A5 @. x

3 R1 y. e8 f3 u( W+ {2 w; f    推荐阅读:智能电表怎么看度数% ]' d6 W" c0 A5 P4 t0 R' a
+ s/ Z- Y6 w0 {) L6 Z
水电装修验收流程及注意事项
8 N* z, T) L% ?5 I: v电验收工具
+ @% n3 `8 T3 g& B1 ?* ]$ d四、水电装修验收注意事项1 o' t& r7 _( A* |
  1、试验压力应为管道系统工作压力的1.5倍,且不得小于0.6MPa,压力值一般在0.6MPa-0.8MPa之间,不是越大越好,加压时间也不是越长越好。- S9 }1 e2 o9 M, }# J6 ?1 d; x
  2、埋在地坪面层和墙体内的管道,封槽前必需进行水压试验。& K6 p1 k1 X$ F* w( n; o
  3、试压时管道应固定,管道接头需明露,管道各出水口不得连接配水用具。
" e& ]0 P0 T% W  l+ [  4、采用热熔连接的管道,水压试验应在管道安装完成24小时后进行。
) [! I& K! @( _7 _) Z$ W& X. M  5、测试分歧格的其他原因:堵头没有装好、截止阀型总进水阀有质量题目。
鲜花(219) 鸡蛋(0)
发表于 2015-11-17 01:27 | 显示全部楼层
鲜花(71) 鸡蛋(1)
发表于 2015-11-20 09:16 | 显示全部楼层
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

联系我们|小黑屋|手机版|Archiver|埃德蒙顿中文网

GMT-7, 2025-9-14 10:52 , Processed in 0.131207 second(s), 13 queries , Gzip On, APC On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表