常用的饮用水处理工艺 8 h3 y# L \8 ^9 t' g; g: z
在饮用水处理的设计中,需要根据被处理水源的特征,选择多种单项处理技术,组合成饮用水处理工艺。另外,许多单项处理技术往往有着不同形式的构筑物,具有各自的特点和使用范围。因此,在确定饮用水处理工艺流程时,需要选择合理的工艺路线和适宜类型的构筑物。4 Z' V: C5 D* V K
目前,饮用水处理仍以去除悬浮物、浊度和病原微生物的常规处理工艺为主体,根据水源水的特性,在适当增加一些预处理或深度处理工艺,并注意选择适当的构筑物,组合成饮用水处理工艺流程。
$ m% q* j+ U4 U! d/ i根据不同水源水的特点,可采用不同的处理工艺。
" }7 b! I3 t- s& e8 I4 _, z; j5 G! c( K
一般地下水
1 F+ O/ l' F2 a! S/ i 采用水质良好的地下水,如深层地下水作为饮用水水源,除了细菌学指标外,地下水的水质均能直接满足生活饮用水的水质要求。此时,只需向水中投加一定量的氯,进行安全消毒。并保持配水管网中的余氯要求。
8 x& B* w G. R1 e; `: q- |6 U- T( \2 含铁含锰地下水
# ]% a5 q4 y. e8 d: s: c含铁含锰地下水的处理技术处理流程见表5-7.' B2 ]- ]1 A4 k3 {; M
含铁含锰水源饮用水处理工艺流程- b5 X# }/ d2 p+ r; `) y
) j; I- N P- X f8 \! h2 v
序号 工艺流程
3 n( R! ^$ b% ~6 X# G 使用条件7 X" o2 S9 |' T2 |9 n; K' Q
: }' `$ Q( L6 E( w+ _1
" e" }. v9 {: N* m) ^ 原水-曝气-过滤
& N) ^' A5 s5 t: ?9 \ 原水含铁、锰量超过标准不大时
6 b0 N! @: s8 Q : {3 ?7 _# k) G! Q4 m- I/ k
2$ z7 {( Q# G% a* t! @
原水-曝气-混凝-过滤) I" I) O/ n$ y+ ?. G
原水含铁含锰均不很高,采用药剂氧化+ A* X4 A, q5 y
- J$ ~4 |" e0 T; b- Y* y: U4 B3
9 e- q3 G3 ?" A5 C! z 原水-曝气-混凝-沉淀-过滤
9 ]( y" H8 x. I8 } 水中含铁、锰,又需要同时出浊, ?) r, g( v' m8 Z
' y- d6 K, n M, C& ]* G4( g7 w G& @& Q( f. f
原水-澄清-过滤
5 _9 D/ y, Z3 \ 水中含铁、锰,又需要同时出浊
& o3 p$ z2 X! {1 F( T
2 ?8 r5 Z4 U, l) Y. L5 B5 Y* r" O, F8 o* D0 |8 Z
原水-曝气-过滤-消毒
) C/ Y" |" g. o% v3 t 原水含铁量较高,含锰量不太高2 } Z+ `( X* x: D( O% k2 X! t- Z
6 l/ u8 E' X6 k; Y, X8 `6
' \/ v/ H1 _: E) E 原水-曝气-过滤-曝气-过滤' u# y( h. H, M, ^) K
原水含铁。锰均较高# h+ A3 d2 ^$ f. ]. Q7 A+ ]
% d2 A' }; \( t' _9 I
7" |5 \5 x C- g' T2 g( a
原水-离子交换
' ^5 }! Q" n% s7 h9 b9 A 原水除需除铁锰外,还需软化0 C3 u3 [* _" K+ \
# S1 c; V. D, P/ {
0 p8 }8 s- w0 N( L) N* U: }3、一般江河水5 W2 _/ T- b8 G& Z
以一般江河水为水源时,净化处理工艺基本相似,只是对不同悬浮物含量的原水,所用沉淀或澄清的构筑物类型有所不同,见表5-81 O. M7 i4 T6 ^) I! p
一般江河水饮用水处理工艺流程$ ^1 T( h: K/ i5 O9 R6 K
* j& T9 I; L/ ]# q; X+ C9 \% K5 \( h& w5 y) B9 M! `* j$ d
序号 工艺流程
, h) u8 ?0 I N9 S K 适用条件4 q" W+ W8 N+ m+ w' m, V2 O2 M
' [' Y& S& V3 z/ t, Y10 a3 @0 O; V/ c% E3 F0 F
原水-混凝-平流式沉淀池-过滤-消毒: I2 q. u% p& w
原水悬浮物含量一般小于5000mg/L3 V4 H6 E* |" m+ B; T
( H- _ \6 R8 Q8 Y- o6 g. d2" z" H" K; n! P% J& j
原水-混凝-斜板式沉淀池-过滤-消毒
. ]+ J: B3 _- p' b1 Z 原水悬浮物含量500-1000mg/L,短时间内允许3000mgL) K b& N6 D$ p
+ O3 B2 Y; H; K% t$ {- r
3: O4 Y5 d) f8 C; Q8 v6 }
药水-机械搅拌澄清池-过滤-消毒5 E5 `6 O& O, q( D2 w+ t' C6 N( D6 o
原水悬浮物一般小于5000mg/L,短时间内允许10000mg/L P3 N' l7 _* r) S
% e& ]3 Q1 y2 @; w( U
4) `' W) }" u! ^- L+ ^9 N
原水-水力循环澄清池-过滤-消毒( _$ x* ]& f( @; P" S" A
原水悬浮物一般小于2000mg/L,可用于小型水厂,石英沙,但处理效果不如表中3的工艺稳定$ ^. A o5 N; z8 x7 y# ^! ~
( E: T4 e( t- y* K1 [
5/ r& v8 S0 s7 X% b% ]0 O4 Z4 d! F
原水-脉冲澄清,或悬浮澄清池-过滤-消毒7 Z' X; h" Y4 P& A0 e. P
这两种类型的澄清池运行不易控制,采用时应慎重考虑3 E7 v6 J V+ R8 c7 j
# t; Z& p8 X" X. I5 G
6 z* b3 n5 E& W高浊度水 6 |: c+ p+ Q# k% M- _8 [
以高浊度水为水源时,保证正常运行安全供水,多采用二级沉淀的处理工艺,即不设预沉淀池,在沉淀池或澄清池中加强排泥措施。也有另外设置一个沉淀后水的蓄水池或较大清水池的做法,高浊度水的处理工艺流程见表5-92 ~1 P3 w! y; D t y) p
9 W7 f; }- r9 _ o高浊度水饮用水处理的工艺
8 Q( K2 c' y7 N, g h5 [
# l4 Y% n+ _1 l5 x1 K0 U% g' v4 \" W/ j
序号 工艺流程6 `# Z0 |, k$ `6 \3 X7 A
适用条件2 n g8 O* {. X
( G. x: v- H) X0 g. I! v1
" N8 u4 E" A( k' Z$ z& O 原水-天然预沉池-混凝沉淀或澄清-过滤-消毒0 {% y8 a9 j' z! V! Y
高浊度水二级沉淀工艺,适用于供水能力不大,含砂量较大,或砂峰持续时间较长的原水,预沉后悬浮物含量可降至1000mg/L以下
) c# @* [% u' f3 g1 H) _% [' |
3 \6 ]6 Q$ t0 w. n+ T28 v g5 `3 h0 Z4 D* B$ v/ l
原水-人工预沉池-混凝沉淀或澄清-过滤-消毒$ G( ^; n/ G% t
1 I$ y# W( H7 ?" F3' k. ?3 b! R0 D
原水-混凝沉淀或澄清-过滤-消毒
( @7 k' L3 v4 k T. `' P- O 高浊度水一级沉淀工艺,适用于较小规模供水,,原水含砂量不太高,或砂峰持续时间较短的情况
% b( |* c& {2 G: @% @9 `7 ] + v5 `5 z. A( _- Q* o) Z7 U4 v
4- Q; L4 C0 D* M, N9 i
原水-混凝沉淀或澄清-调蓄水池-过滤-消毒( _$ v) y: ^) q9 g
利用调蓄水池贮存沉淀后的水避开砂峰,适用于砂峰持续时间较短的情况1 T" o. R- x5 P& t; [* e
- {- l: y! D- S! f! Y3 i9 C @
4 c1 C* v! }& T! ^8 ]# b) B n
低温低浊水
4 J. k% a! x9 [8 T# Y8 E7 D 我国北方的一些地表水,冬季属低温低浊水。由于低温低浊水的混凝沉淀效果较差,因此在采用与一般江河水相似的处理工艺时,需要采用投加助凝剂、调整PH值,加大聚合氯化铝用量,选用保守的设计运行指标等措施,近年来,采用气浮法处理低温低浊水也获得了一定得成功。工艺流程见表5-10.
3 Y5 N* e" N, w# m9 ]低温地浊度的饮用水处理工艺流程( S9 T) N- }/ d ^
3 v9 y, Q7 j* r$ d) T
3 H, a& t( ^( b$ P) o* m* w- r序号 工艺流程, o8 E' _: \! X+ ` }
适用条件
4 W/ H3 z. W b! [" e- U3 N$ c" r
3 D1 h y- t* u. T1
& A: [ H# f9 R3 R0 I& s) Z7 a 原水-混凝-斜板沉淀池-过滤-消毒5 a( }0 x6 h% r# T
加强混凝,采用斜板沉淀的方式,提高对低温低浊水的处理效果4 v, H. L9 M f0 D2 D
! T! u1 ^' K" H/ D! ~0 v
2; B+ E% u& q: G. \. `& E; r; k' Y0 W: }
原水-机械搅拌澄清池-过滤-消毒2 b( D- i( _' u9 D0 [5 C4 B) i2 ]" B
机械搅拌澄清池对水质的适用范围为较大,对一定程度的低温低浊水仍有稳定的处理效果% b# S+ s% m. K
" i) d, { {) E9 B0 j
3
! A& |# ]+ ^$ i: L! G: x' } 原水-混凝-气浮-过滤-消毒
7 X9 [) g; O }) C3 W 气浮法对低温低浊水有较好的去除效果 A& a, y9 X$ Z; x. g9 K
$ ^1 @. D! A9 V; x" c7 @4
% f! V2 M: X8 O8 ~2 c/ W1 B' N 原水-混凝-气浮沉淀池-过滤-消毒0 F0 K$ J1 }2 F6 X0 {& I+ c
气浮沉淀池是一种可以分别按照气浮或沉淀方式运行的处理构筑物,在冬季低温低浊时,它以气浮方式运行,夏季则以沉淀方式处理较高浊度的原水 |
|