 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
|
水电装修验收流程及注意事项+ D: A/ w2 v( Z/ e. i
水验收测压表
6 y' b0 g" Q0 c' X. [# P! w( g一、水电验收准备工作* i# W3 [! \ x3 B# t2 [% b1 G! G- C
1、工具
$ Y, F; F% L1 {0 c. B% Z( d 简易试压工具测试工具包括试压泵、流动扳手、六角外丝、生料带、堵头等。左图是一个30cm见方的简易试压工具,包括千斤顶、压力表、水箱和连接软管。) X2 O" d9 J/ K% u& ^
2、预备
# K: X* S! |' S& k1 w/ \ (1)用软管将所试冷热水管连通形成一个圈,这时的压力为0。
5 N; s7 w, r" E' h% e (2)将除试压管道最低一个出水口以外的其它出水口用堵头严密封堵,推荐使用坚实耐用的铜堵头等金属堵头。
7 q1 I: x6 k A( W0 s: |+ ^水电装修验收流程及注意事项. W8 P; ?0 m) Y
水电装修验收流程0 `. u8 u& L3 A" J, v. w: S
7 ^6 K2 _3 n9 Z9 e% j0 W4 Q% c
二、水验收流程% ~ K P: s& Q0 w# i! E9 ]+ b6 A
1、试压
2 O5 [0 m# Q' b7 c8 O( C4 L% \ (1)打开进水阀,从管道最低出水口缓慢灌水,充分排出管道内气体后拧紧试压泵开关。
, T& x @& F4 W6 Y! R (2)封闭总进水阀,对管道缓缓升压,升压至划定的试验压力后,观察接头、堵头是否漏水。
# e: C( c' o* D. L (3)PPR、铝塑PPR、钢塑PPR等焊接管保持30分钟以上,铝塑管、镀锌管等非焊接管保持4个小时。测试时间结束,压力下降不超过0.05MPa为合格。6 |: g7 j/ ?" u
2、水卸压1 C4 d8 }- L0 }# y, \' d/ [, e" N" p
确认试压合格后,将管端接上配水件,以工作压力供水,分批开启配水件,检测各出水口是否畅通。5 P7 I1 `# K4 K' N: t
水电装修验收流程及注意事项
" I8 ?6 L) j4 j9 J. ?/ I水电装修验收注意事项3 q0 N4 P+ K* ~6 e. X. }
7 p1 S: W4 w+ D& m
三、电验收流程
; S* X3 |, S# w# |6 c 1、检查5 u/ J1 r2 v( G' C
检查房子的对讲、紧急呼叫按钮是否正常,入户门铃是否正常,保险插座的安全,电视宽带的插座,包括卫生间、厨房、客厅、卧室等数目和安全性。- U* R$ {% S" t3 h8 |$ B5 j3 W4 D0 H
2、电气线路开关箱的安全
. ?3 V/ G) C# I; t 电器线路的安全方便,按规定每套住宅回路数不宜少于5个,开关箱内开关安装牢固,可换动检查,是否有松动现象。开关箱内的各分路开关应有明显的标示。如果没有或不明确,装修期间立即纠正。" e7 l/ X6 ]) {* L9 k) T
3、电笔测试插座面板
8 j0 K7 N* ^2 L ^3 F, p 用电笔测试一下插座面板是否有点,房屋中所有的开关、插座及总电阀是否有问题,拉下总开关箱内的插座开关,指示灯灭,频繁测试几次证明开关、接线良好,插座安全。
) b- Z+ |2 |3 u 4、拉阀断电测试9 p' }1 h2 l8 }8 l, h
电闸及电表在户外的,应检查其是否能控制室内的灯具及室内各插座,方法是拉闸后户内是否完全断电;户内有分闸的,也应同样分别检查各个分闸是否完全控制各分支线路。& h3 o$ z1 Y4 h, j- Y" t* n$ C
5、看电表是否通电% D3 F) v# v, f' E1 V
电表安装目前多为10(40)A单相电度表,运行是否正常。或快或慢都应报修。抄电表的使用数目,因为在建设当中,工人可能使用了您的能源,而这些钱是不该业主出的。
0 G5 R) W) j4 y% @0 p" |: x9 t( @) W* o* b) K; O E
推荐阅读:智能电表怎么看度数
8 J2 \5 d$ ^/ Z# v2 d5 \- F% z3 j( Z: s( m% ?( S6 {
水电装修验收流程及注意事项
0 ]( _- F7 ?4 X3 B电验收工具
, b* |) R' F p" I# u四、水电装修验收注意事项/ D! S& F8 G. a& q: o2 I
1、试验压力应为管道系统工作压力的1.5倍,且不得小于0.6MPa,压力值一般在0.6MPa-0.8MPa之间,不是越大越好,加压时间也不是越长越好。2 C; C( K4 [" l5 |
2、埋在地坪面层和墙体内的管道,封槽前必需进行水压试验。2 h1 b2 o& y& s" X: |2 p
3、试压时管道应固定,管道接头需明露,管道各出水口不得连接配水用具。0 P1 `+ C5 h2 \/ q
4、采用热熔连接的管道,水压试验应在管道安装完成24小时后进行。
; u# \# }$ u6 S; j5 G: j0 s( j2 T. y 5、测试分歧格的其他原因:堵头没有装好、截止阀型总进水阀有质量题目。 |
|