 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
|
水电装修验收流程及注意事项
. x) T. }$ r* W& }5 \: j水验收测压表) ^ d+ n# o5 S8 D! x& \; T& x
一、水电验收准备工作
' l. K; [6 G% W 1、工具
9 ~5 Q5 n8 ^6 ^. c$ V( z, R 简易试压工具测试工具包括试压泵、流动扳手、六角外丝、生料带、堵头等。左图是一个30cm见方的简易试压工具,包括千斤顶、压力表、水箱和连接软管。# m( |, u9 ?6 g* Y2 n7 B# ]
2、预备
9 w J1 A7 F6 b$ o' b (1)用软管将所试冷热水管连通形成一个圈,这时的压力为0。
1 K7 W1 @: g5 L8 W (2)将除试压管道最低一个出水口以外的其它出水口用堵头严密封堵,推荐使用坚实耐用的铜堵头等金属堵头。- y) l% `: Y7 Q4 x8 A3 Z% c
水电装修验收流程及注意事项
/ @1 F9 @ d' [水电装修验收流程7 c- P7 t% E" [' W
! b. m/ ]5 c8 r5 N) O二、水验收流程7 S5 W3 ` z* l' B, y) c
1、试压
) _ a- J! I+ }% [2 c (1)打开进水阀,从管道最低出水口缓慢灌水,充分排出管道内气体后拧紧试压泵开关。
8 f3 E- ~ x$ f1 _; } (2)封闭总进水阀,对管道缓缓升压,升压至划定的试验压力后,观察接头、堵头是否漏水。
% b2 `" h" h$ C6 {! Y (3)PPR、铝塑PPR、钢塑PPR等焊接管保持30分钟以上,铝塑管、镀锌管等非焊接管保持4个小时。测试时间结束,压力下降不超过0.05MPa为合格。# D7 d' P& C- L+ d
2、水卸压3 c% P+ S. P9 z8 O1 N7 s
确认试压合格后,将管端接上配水件,以工作压力供水,分批开启配水件,检测各出水口是否畅通。
) s) U. M$ m; q. Q水电装修验收流程及注意事项 + r. N4 q4 V$ ]8 P7 m* ^
水电装修验收注意事项
5 J/ b& |9 W5 h# q+ [ D ( H L& A. y+ j7 ~
三、电验收流程
4 n* o5 o2 _. e- U8 U7 h4 w 1、检查( w) T, C) ?: h
检查房子的对讲、紧急呼叫按钮是否正常,入户门铃是否正常,保险插座的安全,电视宽带的插座,包括卫生间、厨房、客厅、卧室等数目和安全性。, Q) {1 r, p+ o" c6 _
2、电气线路开关箱的安全4 F( ~2 q. [( f0 O8 b. E3 T+ ?* P+ }
电器线路的安全方便,按规定每套住宅回路数不宜少于5个,开关箱内开关安装牢固,可换动检查,是否有松动现象。开关箱内的各分路开关应有明显的标示。如果没有或不明确,装修期间立即纠正。9 z3 U" [7 y& y* F# J
3、电笔测试插座面板: \7 _: P& G; P* M) F0 ~4 X3 X
用电笔测试一下插座面板是否有点,房屋中所有的开关、插座及总电阀是否有问题,拉下总开关箱内的插座开关,指示灯灭,频繁测试几次证明开关、接线良好,插座安全。
5 Q' l+ o6 k, u- s/ K 4、拉阀断电测试$ k/ u$ Z) F, K; @
电闸及电表在户外的,应检查其是否能控制室内的灯具及室内各插座,方法是拉闸后户内是否完全断电;户内有分闸的,也应同样分别检查各个分闸是否完全控制各分支线路。% F+ d. r* L* }3 @* Y" k$ Q
5、看电表是否通电4 J: w, y9 K; |$ W6 l9 c
电表安装目前多为10(40)A单相电度表,运行是否正常。或快或慢都应报修。抄电表的使用数目,因为在建设当中,工人可能使用了您的能源,而这些钱是不该业主出的。
/ y1 I* K( I$ |4 u; l2 Q5 b
$ s ?% `( s2 d' b) M% q/ @/ H3 C 推荐阅读:智能电表怎么看度数) m7 \$ r, H1 V* f/ l9 R- E
! p7 q% u7 M4 @水电装修验收流程及注意事项/ i! K" v @, a, @
电验收工具0 V. t& G! o, c3 M l7 g+ @( S
四、水电装修验收注意事项
3 b1 n! X5 m/ e( y 1、试验压力应为管道系统工作压力的1.5倍,且不得小于0.6MPa,压力值一般在0.6MPa-0.8MPa之间,不是越大越好,加压时间也不是越长越好。
. S7 K" ]# k6 n 2、埋在地坪面层和墙体内的管道,封槽前必需进行水压试验。9 j( R8 E5 ^) w
3、试压时管道应固定,管道接头需明露,管道各出水口不得连接配水用具。+ T9 B& F+ w/ W: u& ^
4、采用热熔连接的管道,水压试验应在管道安装完成24小时后进行。1 [7 o: r( c0 A0 {
5、测试分歧格的其他原因:堵头没有装好、截止阀型总进水阀有质量题目。 |
|