  5.1前期工作 " E% E- S- e. Z# q

( v: q" F8 x! M0 P" d- n: O  5.1.1基面处理 ( x$ \0 q, V4 A: F4 V+ d5 R. ~
% N( Y8 h- P& l& j% `; \, r* ^9 z
  搭设脚手,安装吊船,经安全检查后用电动角磨机打磨混凝土表面,除去表面疏松层;凿去胀裂或松动的混凝土,断裂缝及渗漏处凿成“V”型坡口;用高压水枪喷射冲洗或钢丝刷清理干净,要求露出水泥本色。
1 Y: R, t2 d/ v: c
- Q2 I" u/ O) `) g, t* G2 ^& O  质量要求为:冲洗后混凝土表面应洁净、牢固密实无松动,局部混凝土凸面磨平,方能进入下一工序。 " X7 E3 n" B% S! x0 L9 p2 G' X* W7 h
1 p2 a1 S  b% K4 f; g4 z" T0 E8 p
  5.1.2钢筋防腐
1 h  k) X# N, c2 }! _+ W0 N6 n* w: b0 L5 Q  ?
  对冷却塔裸露钢筋进行除锈达到国标St3级,涂刷LOB-2D环氧底漆二道(用量0.25kg/㎡)。 2 @/ X7 M$ d5 H9 ]( b
0 S6 C: ?, I" ^- e% `  s
  注:若钢筋直径腐蚀到30℅以上,就必须进行焊接加固处理。 : D. @( h! N( N& X
- g5 ~5 p: h( D  e
  5.2配 料
; c0 Y" p. d' z' h, Y' X; W. f/ X1 Z8 Y$ |* P9 ~
  5.2.1防水胶浆配制 TN-922泰能强力胶、4.25# 普通硅酸盐水泥按1 :1.2 的比例配制,搅拌均匀静置5-10min,使胶与水泥充分反应,再搅拌成有光泽的糊状胶浆,烟囱防腐 烟囱防腐
, G* |& W6 o+ K- e1 {
9 P3 C) z4 q' f$ I; w' m, m# N& E$ g9 m  5.2.2聚合物砂胶浆 TN-922泰能强力胶4.25# 普通硅酸盐水泥、细砂按1 :1.5 :1 配的比例配制,搅拌均匀静置 5-10min,使胶与水泥充分反应,再搅拌成有光泽的糊状胶浆。
/ U2 R9 _! ^  p, P1 S$ y9 [. i, d
  Y% L0 O/ x- r8 j& ]' b9 J$ K  5.2.3 L0B-3S混凝土专用耐酸防水涂料、L0B-2Y 聚氨酯防腐面漆配制 A、B组分按标签说明配制。 1 {* k! b8 X* y$ D2 n6 _- o/ W0 j
2 `& e& u3 `  Y
  5.2.4配料工具 25L配料桶两个,50KG台秤一台,电动搅拌器一台。
6 ^+ v  o" N$ R# u( _' M3 N; @) C6 g+ W/ X
  5.2.5 配制方法 设专职配料员严格按说明书进行。
- i" L3 I; x+ r# j& f7 y7 L7 K- _' @
  5.3 基面找平: 7 D! Q3 Q" Y9 N; a& k: X

  N7 ?- M: P1 n, g$ Z( q( ]( B  首先对塔体外壁较大的凹坑、孔洞、裂缝用特种喷枪喷扫一遍聚合物砂胶浆做界面剂,干燥后(约2小时);用刮刀刮涂聚合物砂胶浆进行局部找平。
0 h8 y0 r6 T( @  ]& Z) @2 h
( m$ j- O1 [8 ~  c  对断裂缝及渗漏处必须粘贴网格无碱玻璃纤维布,并要求高出周围壁厚度不小于10mm,搭接面不小于100mm,干燥时间为24h。
. L4 R- d- Q1 R0 d2 o& q
- w! h. v$ R0 E" J  r  5.4 塔体外壁防腐过度层 6 p% i! w5 M. Q4 J2 Q% n
6 Y: H. i+ U% b  P7 }8 E
  在保证基面清洁的前提下,用特种喷枪喷涂或刷涂2-3遍防水胶浆(不允许漏涂,不允许露砂),涂层间隔1-2h。
! z4 |; w: [' f: g1 g8 G# Z
. k  g/ y- W3 S5 {/ |  5.5 封闭底漆施工
4 [5 u( n1 g5 |# b: Z: F  Q
. G7 O/ c* {% h* w, V5 ^# J  LOB-3S混凝土专用耐酸防水涂料为双组份,烟囱防腐 烟囱防腐,在使用前将甲乙组份混合后搅拌均匀后即可使用,要求涂刷完成涂膜干燥(2-3h)后,混凝土表面密实,有可见漆层。
. b' R! A0 |& p+ T. @- d5 i8 n
! v$ l. i9 e3 f) n/ f  5.6防腐涂层施工 ! Z9 |1 m; S$ ~9 V

4 F/ r, C$ a# Y2 z  L0B-2Y航空标志防腐面漆(脂肪族聚氨酯面漆)为双组份,在使用前按规定比例将A、B组份混合搅拌均匀后,可采用刷涂、辊涂或喷涂方式施工两道,涂层间隔1-2h。 : B$ r$ k; F; f" h

# ]4 j: U4 h, m2 w, \  5.7质量检查
0 B9 ?; k  c  X( d5 m( A
* G& @$ Q2 n7 D2 ~: X0 Q  该工程可执行如下规范和标准:
% Q/ I) i" v1 s0 B1 ^& l
& A& I$ Y* E! b( A: p) H& _! B  SDJ68-1987电力建设施工及验收技术规范
7 G7 _7 D7 I0 Q- p( ?1 R
6 p& C3 T( E  i( z7 W  GB50212-2002 建筑防腐蚀工程施工及验收规范 ) W: h/ t) u+ |( g) n& e

! [0 M+ e$ s9 f9 F% E* K$ O2 {  GB50224-95建筑防腐蚀工程质量检验评定标准 2 M9 p/ d  R) W2 G- y4 ]$ }0 |

, c' d! x& K6 P5 K6 B2 X  每道涂层均要做好检验记录, 发现漏涂等缺陷及时修补,最后一道涂层检验后由检验员报请业主做检验验收,并填写验收报告。
+ o$ A( d5 m1 F4 Q1 i2 G, A- w
3 z3 @5 E- [+ D  u9 ^0 p  (未完 见续3)