 鲜花( 0)  鸡蛋( 0)
|
5.1前期工作 4 j, ~" {# e: k* R0 ^- g$ M5 [
! v5 \" O/ B1 L
5.1.1基面处理 6 R" `. J/ v( [1 l
: x9 Y+ Z+ C0 a& Q7 ]
搭设脚手,安装吊船,经安全检查后用电动角磨机打磨混凝土表面,除去表面疏松层;凿去胀裂或松动的混凝土,断裂缝及渗漏处凿成“V”型坡口;用高压水枪喷射冲洗或钢丝刷清理干净,要求露出水泥本色。 5 n3 w3 A* y( _$ o8 }1 c+ Q
0 _( R" o, l7 O* D' R 质量要求为:冲洗后混凝土表面应洁净、牢固密实无松动,局部混凝土凸面磨平,方能进入下一工序。
- X. E9 v D- p5 O2 o$ B' g8 @3 }/ n/ w* d3 w7 Y- i: v
5.1.2钢筋防腐
1 V0 F' ?6 H; H- I/ A
7 y% b4 {9 n9 s2 a" C% X5 L 对冷却塔裸露钢筋进行除锈达到国标St3级,涂刷LOB-2D环氧底漆二道(用量0.25kg/㎡)。
% r: B0 [! @' G) T
1 @3 w. b2 M3 S 注:若钢筋直径腐蚀到30℅以上,就必须进行焊接加固处理。 % g9 k" {" G. c
5 S4 x/ E+ a+ p& D" E8 L/ G8 V
5.2配 料
* q! O! ]4 P/ M% X/ v# S$ L& @: M9 A1 R9 _3 H3 F; s9 H
5.2.1防水胶浆配制 TN-922泰能强力胶、4.25# 普通硅酸盐水泥按1 :1.2 的比例配制,搅拌均匀静置5-10min,使胶与水泥充分反应,再搅拌成有光泽的糊状胶浆,烟囱防腐 烟囱防腐。
1 u: D6 P6 u5 Q2 X
1 c% x& M: M9 O) D; m2 ^* Y 5.2.2聚合物砂胶浆 TN-922泰能强力胶4.25# 普通硅酸盐水泥、细砂按1 :1.5 :1 配的比例配制,搅拌均匀静置 5-10min,使胶与水泥充分反应,再搅拌成有光泽的糊状胶浆。
& O* _8 t' ^/ M2 T' L
0 g( |& v& `. ]9 S# f# m 5.2.3 L0B-3S混凝土专用耐酸防水涂料、L0B-2Y 聚氨酯防腐面漆配制 A、B组分按标签说明配制。 % R" u; U- q" h3 p
- r' @3 ?1 c6 x( J0 |7 h9 s' Z& O
5.2.4配料工具 25L配料桶两个,50KG台秤一台,电动搅拌器一台。
" W' Y5 h# |* R7 i
9 T: p6 B5 ?( B/ W$ E 5.2.5 配制方法 设专职配料员严格按说明书进行。 5 g) c% C3 k- c, {6 z
7 y$ i/ b- x U# a) M0 ?" @, x
5.3 基面找平:
- s+ R( C j1 p, b7 \6 Z Q! ]( w; h9 Q7 T6 a
首先对塔体外壁较大的凹坑、孔洞、裂缝用特种喷枪喷扫一遍聚合物砂胶浆做界面剂,干燥后(约2小时);用刮刀刮涂聚合物砂胶浆进行局部找平。
2 I' D5 q' ^0 y. O9 c- N4 O8 a5 J X' X, z }& i: F1 `- v
对断裂缝及渗漏处必须粘贴网格无碱玻璃纤维布,并要求高出周围壁厚度不小于10mm,搭接面不小于100mm,干燥时间为24h。
5 v) z* I8 |4 [0 G3 A2 _$ j; V6 K& a7 S
5.4 塔体外壁防腐过度层
7 G5 f/ o9 D! h4 U( D9 `3 r
0 |& M7 f) n1 r 在保证基面清洁的前提下,用特种喷枪喷涂或刷涂2-3遍防水胶浆(不允许漏涂,不允许露砂),涂层间隔1-2h。 3 }- Q" o3 c; M
. `: v* O$ {7 ~$ {
5.5 封闭底漆施工 0 f1 A! e. v: L1 Q8 k# n
' k$ N8 L" o$ n# [
LOB-3S混凝土专用耐酸防水涂料为双组份,烟囱防腐 烟囱防腐,在使用前将甲乙组份混合后搅拌均匀后即可使用,要求涂刷完成涂膜干燥(2-3h)后,混凝土表面密实,有可见漆层。
5 o5 }+ O2 A+ ~' e
, R, F( Q# u0 n! a 5.6防腐涂层施工
+ t O8 [! d% h! r- @) N$ ^6 F- z
0 b+ I% }9 B( O1 i, S7 n4 _2 o L0B-2Y航空标志防腐面漆(脂肪族聚氨酯面漆)为双组份,在使用前按规定比例将A、B组份混合搅拌均匀后,可采用刷涂、辊涂或喷涂方式施工两道,涂层间隔1-2h。 ' |- x& a7 o6 c' d; i
2 J7 | c" y2 f: d0 h 5.7质量检查 3 E- X" U# S& K# ^& I7 ]$ o; V
! E9 y% \( u7 x! ?) U" ~" _# q 该工程可执行如下规范和标准:
( F0 u( [+ ~0 [- Q3 n- t5 [8 w. y& q& y
SDJ68-1987电力建设施工及验收技术规范 ! N' O$ b( r% b/ g W7 Z3 K
3 M A+ {7 W3 G
GB50212-2002 建筑防腐蚀工程施工及验收规范
. i1 T" V$ {- t i6 A2 o) O8 H+ X- `& p$ R
GB50224-95建筑防腐蚀工程质量检验评定标准
: }9 N, {- a7 ?
2 g$ v& F% v. U0 w' q& O! B 每道涂层均要做好检验记录, 发现漏涂等缺陷及时修补,最后一道涂层检验后由检验员报请业主做检验验收,并填写验收报告。 1 a: B# \9 H8 v S" e x
4 l# C* E% F" g7 E; F9 I (未完 见续3) |
|