埃德蒙顿华人社区-Edmonton China

 找回密码
 注册
查看: 948|回复: 0

高空防腐   3 冷却塔防腐施工工艺及质量控制措施

[复制链接]
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-3-8 10:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
  5.1前期工作
! X% @& X7 T  t) G6 E
# D# {! \. T# M" w' R  5.1.1基面处理
8 P$ C) @, H% o- A( s
" }' X/ g2 X" f* S  搭设脚手,安装吊船,经安全检查后用电动角磨机打磨混凝土表面,除去表面疏松层;凿去胀裂或松动的混凝土,断裂缝及渗漏处凿成“V”型坡口;用高压水枪喷射冲洗或钢丝刷清理干净,要求露出水泥本色。
3 _* E4 m- C+ t& R* |$ R- G# V/ ?. p( c- y1 p% q/ b4 E
  质量要求为:冲洗后混凝土表面应洁净、牢固密实无松动,局部混凝土凸面磨平,方能进入下一工序。 & M7 d# F, V" j# E

$ Y  R2 j& Y5 d; v# f+ n  5.1.2钢筋防腐
! D$ S8 Y; ~7 b0 w7 |" q/ U
3 M7 j4 N9 I1 O  对冷却塔裸露钢筋进行除锈达到国标St3级,涂刷LOB-2D环氧底漆二道(用量0.25kg/㎡)。
7 S% O" m; M! f: \7 b/ L, t6 b* E9 @* m1 l/ }% @# b
  注:若钢筋直径腐蚀到30℅以上,就必须进行焊接加固处理。
+ B1 j! ?6 d5 N8 U8 c. F7 v3 f
8 h4 c9 T7 A* F4 q2 m9 @# I" a6 X  5.2配 料
& q5 V+ x0 C1 Q+ P
% J) ]1 ]  P" w$ }8 W  5.2.1防水胶浆配制 TN-922泰能强力胶、4.25# 普通硅酸盐水泥按1 :1.2 的比例配制,搅拌均匀静置5-10min,使胶与水泥充分反应,再搅拌成有光泽的糊状胶浆,烟囱防腐 烟囱防腐1 u, Z# D. P$ l- ^3 T/ {+ U
1 n' W7 n& p6 P2 p  U6 ^
  5.2.2聚合物砂胶浆 TN-922泰能强力胶4.25# 普通硅酸盐水泥、细砂按1 :1.5 :1 配的比例配制,搅拌均匀静置 5-10min,使胶与水泥充分反应,再搅拌成有光泽的糊状胶浆。
- V* D" x( R4 C5 ~! \$ M4 E& j+ _4 h& l
  5.2.3 L0B-3S混凝土专用耐酸防水涂料、L0B-2Y 聚氨酯防腐面漆配制 A、B组分按标签说明配制。
: i1 J2 N. f0 I' `3 e* ]6 z
& ?4 ^9 F! z' U$ V  5.2.4配料工具 25L配料桶两个,50KG台秤一台,电动搅拌器一台。
3 ]# [" I  W1 K6 a* s1 @% u2 F+ q
  w9 N" U4 t4 D% ^  5.2.5 配制方法 设专职配料员严格按说明书进行。 , O/ c7 [" L! U# M+ I7 Q

! f: C+ Y  t* P3 P, i  5.3 基面找平: 1 E: o: c' t/ p4 y2 I( z

( E5 R# u4 ~9 L: Y7 i8 P  首先对塔体外壁较大的凹坑、孔洞、裂缝用特种喷枪喷扫一遍聚合物砂胶浆做界面剂,干燥后(约2小时);用刮刀刮涂聚合物砂胶浆进行局部找平。 % V5 ~4 z1 V* R: ?3 V' {, }
3 l1 Z' k8 @- W+ A7 g2 S
  对断裂缝及渗漏处必须粘贴网格无碱玻璃纤维布,并要求高出周围壁厚度不小于10mm,搭接面不小于100mm,干燥时间为24h。
+ ^1 d4 t4 o& S* S% c7 O7 N6 }; u, ?2 v3 v% p% V
  5.4 塔体外壁防腐过度层 ) N# g" s% g4 U5 i9 M  G9 K
1 h& ~( c; s/ i/ l$ O& l! C$ {2 J
  在保证基面清洁的前提下,用特种喷枪喷涂或刷涂2-3遍防水胶浆(不允许漏涂,不允许露砂),涂层间隔1-2h。 # e; \2 R3 B6 M* \$ G: |: j' ?& B( |5 r
. N5 e8 k# P1 d
  5.5 封闭底漆施工
& \" W/ }1 X# M; ^, ^$ \& q3 T) V0 s: D7 m; U
  LOB-3S混凝土专用耐酸防水涂料为双组份,烟囱防腐 烟囱防腐,在使用前将甲乙组份混合后搅拌均匀后即可使用,要求涂刷完成涂膜干燥(2-3h)后,混凝土表面密实,有可见漆层。
6 M3 y( I8 s) I2 ?9 V
% u& |/ ^4 d- |8 i, m  5.6防腐涂层施工 . W' G* R! b/ O' h* K% X: U

  i+ [( R9 y. _  L0B-2Y航空标志防腐面漆(脂肪族聚氨酯面漆)为双组份,在使用前按规定比例将A、B组份混合搅拌均匀后,可采用刷涂、辊涂或喷涂方式施工两道,涂层间隔1-2h。
7 u* B0 n- q# o% \$ ]* `
# u' T7 ^( n0 ?5 W7 z& M# N  5.7质量检查 0 U1 v7 H; o# Z3 G% y$ _2 T. w8 r

3 b$ Y% N- [7 B$ W+ X8 a2 }' ~! e) p  该工程可执行如下规范和标准:
% r' y, X7 q, d1 ]$ c9 X# u4 i* p# ~4 y# R3 s
  SDJ68-1987电力建设施工及验收技术规范
" v' r3 f8 M+ g" t
) S" h3 r% q$ D& {) M7 a- z- D; _1 z  GB50212-2002 建筑防腐蚀工程施工及验收规范 8 W* d' E' @0 N3 X, R

4 l+ R. a! g  _3 I, l* A* r  GB50224-95建筑防腐蚀工程质量检验评定标准
& y& O( ?2 M" x9 k; c( D. q. o: j
+ z: J& Y8 h7 n1 M5 k  每道涂层均要做好检验记录, 发现漏涂等缺陷及时修补,最后一道涂层检验后由检验员报请业主做检验验收,并填写验收报告。 . ~' S# O: N$ i+ }# C
% a% z. j. C% b1 U2 E
  (未完 见续3)
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

联系我们|小黑屋|手机版|Archiver|埃德蒙顿中文网

GMT-7, 2026-6-15 04:14 , Processed in 0.110483 second(s), 10 queries , Gzip On, APC On.