  5.1前期工作
/ y7 z/ @: Z; m  Y; z' X2 U! \9 h; J+ I2 Y" L6 S9 f
  5.1.1基面处理 8 H$ U1 s- R9 @9 O$ {

' W5 J3 Z) C6 @- H6 [7 Z4 ^  搭设脚手,安装吊船,经安全检查后用电动角磨机打磨混凝土表面,除去表面疏松层;凿去胀裂或松动的混凝土,断裂缝及渗漏处凿成“V”型坡口;用高压水枪喷射冲洗或钢丝刷清理干净,要求露出水泥本色。 + t- Q$ a5 x2 n1 E; @
% x: X( |# F1 N% ^7 o, M  v
  质量要求为:冲洗后混凝土表面应洁净、牢固密实无松动,局部混凝土凸面磨平,方能进入下一工序。
5 J$ A/ [. {" }# w+ K
( R4 M& I  X! |/ k+ j* j9 i2 a  5.1.2钢筋防腐 6 t  {% ^: _2 V6 s

" I* u' d- u2 a' _: y( H  m0 S  对冷却塔裸露钢筋进行除锈达到国标St3级,涂刷LOB-2D环氧底漆二道(用量0.25kg/㎡)。 3 [' p; B7 m3 I( r5 l  ?( b

) @+ R: f, ^1 z; S  注:若钢筋直径腐蚀到30℅以上,就必须进行焊接加固处理。
- M0 M  V7 `, x4 }9 O
5 F* h& H; d6 y  A4 s/ j" G  5.2配 料
) ^5 c& q; H# N5 \6 M- \
( @+ V, j3 G5 x0 w7 D( u1 n6 Y  5.2.1防水胶浆配制 TN-922泰能强力胶、4.25# 普通硅酸盐水泥按1 :1.2 的比例配制,搅拌均匀静置5-10min,使胶与水泥充分反应,再搅拌成有光泽的糊状胶浆,烟囱防腐 烟囱防腐
7 V' d) @8 C3 b! B. p/ o9 Y4 h) K+ [$ f+ X9 F
  5.2.2聚合物砂胶浆 TN-922泰能强力胶4.25# 普通硅酸盐水泥、细砂按1 :1.5 :1 配的比例配制,搅拌均匀静置 5-10min,使胶与水泥充分反应,再搅拌成有光泽的糊状胶浆。
& x5 y2 a% D# N! Z8 D9 X' k: f$ f* B+ R/ K6 @8 I0 Y
  5.2.3 L0B-3S混凝土专用耐酸防水涂料、L0B-2Y 聚氨酯防腐面漆配制 A、B组分按标签说明配制。
: Q1 W( A: S7 O0 z) ~2 E  \: E  u
* l( [5 w$ i# ]: b  5.2.4配料工具 25L配料桶两个,50KG台秤一台,电动搅拌器一台。 2 l$ a: V" M) G; W+ S1 @

2 P/ y+ S3 a0 X) o& p) }  5.2.5 配制方法 设专职配料员严格按说明书进行。 " C! e) k3 L& ]8 w. i1 R7 B

/ h1 A* ^6 t5 _' I3 [0 q% s  5.3 基面找平:
. U$ j1 p2 P# F" t! R/ ]2 K$ q; p, O) W
  首先对塔体外壁较大的凹坑、孔洞、裂缝用特种喷枪喷扫一遍聚合物砂胶浆做界面剂,干燥后(约2小时);用刮刀刮涂聚合物砂胶浆进行局部找平。
7 h; E$ W1 m" \
: a% J. B& d: \( H* ]+ f  对断裂缝及渗漏处必须粘贴网格无碱玻璃纤维布,并要求高出周围壁厚度不小于10mm,搭接面不小于100mm,干燥时间为24h。 5 s- g. k! M0 f$ C# \9 k4 u

0 h& G) g# g4 I/ R) F7 D  5.4 塔体外壁防腐过度层 , D$ [( D6 b7 T# P- M

4 g" L# ^9 A7 c: Y4 i  在保证基面清洁的前提下,用特种喷枪喷涂或刷涂2-3遍防水胶浆(不允许漏涂,不允许露砂),涂层间隔1-2h。
! k' m: {; p6 F6 P( I  ]( J8 ~! x' R
7 {9 D! q- a, V& j: }/ l. C  5.5 封闭底漆施工 ) [8 N$ d8 c3 ~+ e  M: s

& d) O6 W4 K$ c1 Y  LOB-3S混凝土专用耐酸防水涂料为双组份,烟囱防腐 烟囱防腐,在使用前将甲乙组份混合后搅拌均匀后即可使用,要求涂刷完成涂膜干燥(2-3h)后,混凝土表面密实,有可见漆层。
8 l& B! [- C4 t8 ?0 Q1 k" n8 C; S* ?0 Z3 a  e. l
  5.6防腐涂层施工
# O) [6 H; {/ E5 K( w
2 S" Z+ `) o! D  L0B-2Y航空标志防腐面漆(脂肪族聚氨酯面漆)为双组份,在使用前按规定比例将A、B组份混合搅拌均匀后,可采用刷涂、辊涂或喷涂方式施工两道,涂层间隔1-2h。
1 {, q  D5 y0 A1 [) i: F6 D9 q  w
" w7 X( v9 V" C4 Z  5.7质量检查
2 W1 b; o5 Y: Y  q; Y3 J' O8 m
5 u! S7 _8 N5 K! L) u, D0 J1 a4 v+ ~  该工程可执行如下规范和标准: 1 T. x# r  x0 H

  f1 J4 h0 o7 G! `$ U3 u8 a  SDJ68-1987电力建设施工及验收技术规范 ' U- a' v! @6 t3 @2 j; N
7 g5 C  h# |5 |
  GB50212-2002 建筑防腐蚀工程施工及验收规范 , z; t3 b5 N, u% ^0 g! w, A

8 q- C3 d6 E5 R  x- P  GB50224-95建筑防腐蚀工程质量检验评定标准 $ P' A- J- T9 d0 e1 P; z9 E

* A4 e# g9 G, M* K  每道涂层均要做好检验记录, 发现漏涂等缺陷及时修补,最后一道涂层检验后由检验员报请业主做检验验收,并填写验收报告。 . r2 a( s; \7 e- Q( q. y5 Y) P$ w9 |
3 I4 _6 @2 e2 Q0 j6 j0 [# c$ q
  (未完 见续3)