sump pump不工作怎么办?

[复制链接]
鲜花(2) 鸡蛋(0)
发表于 2012-7-3 21:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
sump pump停止工作了,插座都有电,pump重启没有动静,摇动浮子pump也没反应,不知道是什么问题?请教有经验人士指导
鲜花(87) 鸡蛋(1)
发表于 2012-7-3 22:02 | 显示全部楼层
本帖最后由 精打细算 于 2012-7-3 23:07 编辑 : {( a" m4 s  u# Y

9 J" x% [% q  `, ^- jsump pump  经常泡在水里, 钙化引致马达过热损坏很正常。
/ {: d! T' i2 F换一个submersible sump pump, 可以在princess auto 买, 价格很不错。减价时看过40刀有交易。
3 @+ ]& z0 G( W5 u5 n
" i" N' {% ?9 L( u9 P) m' R我安装两个, 一个定时开关用地下水给草坪浇水, 另一个透过水位高低自动开关,防万一水位过高。
鲜花(1348) 鸡蛋(5)
发表于 2012-7-3 22:13 | 显示全部楼层
刚才工作了一会儿
! `! w- c+ ?# i# \, G' v6 `6 N: e9 R
今天雨还真大
大型搬家
鲜花(22) 鸡蛋(0)
发表于 2012-7-4 07:50 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
精打细算 发表于 2012-7-3 23:02 9 c0 l: m: J  ~  p1 {+ ~; t! c) }
sump pump  经常泡在水里, 钙化引致马达过热损坏很正常。
5 A  |& t$ M- z% j9 {换一个submersible sump pump, 可以在princess ...

  r+ B7 I% a7 k7 _* NGood idea!!!
鲜花(2) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2012-7-4 08:27 | 显示全部楼层
精打细算 发表于 2012-7-3 23:02
+ ]# N. s, o2 x, fsump pump  经常泡在水里, 钙化引致马达过热损坏很正常。 ! z) B0 b3 \7 y5 `
换一个submersible sump pump, 可以在princess ...

6 j& M) s# h+ [高人啊。谢谢
鲜花(68) 鸡蛋(4)
发表于 2012-7-4 11:36 | 显示全部楼层
精打细算 发表于 2012-7-3 23:02 6 l3 W1 m) M( U
sump pump  经常泡在水里, 钙化引致马达过热损坏很正常。
. I! ]; \% L! Z+ v* X; F/ e) q% C换一个submersible sump pump, 可以在princess ...
) j' Z! ^( ~3 h6 g  s" I3 k
这个高。得介绍介绍经验--怎么给草坪浇水。
鲜花(12) 鸡蛋(0)
发表于 2012-7-4 12:52 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
co ask
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2012-7-4 18:18 | 显示全部楼层
鲜花(30) 鸡蛋(0)
发表于 2012-7-4 20:47 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
精打细算 发表于 2012-7-3 22:02
( o* e- l5 ]4 z0 vsump pump  经常泡在水里, 钙化引致马达过热损坏很正常。
! I: q4 N) k, P( X( {1 T换一个submersible sump pump, 可以在princess ...
. ^8 `/ v* i5 a# m) t; y4 w8 Y
you don't need put 2 pumps, only add a timer enough to fit your choice.