家里暖气温度上不来,什么原因?

[复制链接]
鲜花(20) 鸡蛋(0)
发表于 2014-11-11 09:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
这两天天气突然降温,家里的暖气温度就是上不来,设到23度,可就是上不来,家里温度在18度左右徘徊。暖气出风口不时起动出风,但出来的风几乎不热,没啥温度。晚上睡觉二楼只有十六七度,是什么原因呢?这大冷的天,不知道咋办?
鲜花(27) 鸡蛋(0)
发表于 2014-11-11 09:28 | 显示全部楼层
我家的类似,有时候还出冷风,温度还没有到设定值
鲜花(8) 鸡蛋(0)
发表于 2014-11-11 10:26 | 显示全部楼层
So do I. I reset the goal temperature 21 celsius degree again, and then the furnace works again and send warm wind.
鲜花(5) 鸡蛋(0)
发表于 2014-11-11 10:31 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
Check the followings:
: z% M: q  S9 m( ]/ I1. Air filter is clean? most time dirt filter restricts the air flow, even it will shut down the furnace if there is too much air pressure loss on the air filter ( there is air differential pressure sensor to cut off the furnace)
$ L3 P  |, |2 L- S2. Furnace start-up sequence check: most furnace shall be: start-up signal relay on click sound, exhaust induce fan (small fan) on ( purging air), ignition on, flame on, then main blower on which has big sound and bring the air to your rooms
; q, a) ?8 }- t3 m; R$ m) q3. In front of the furnace, check if there is any flame on during the start-up. You can see the flame thorough the small openings of the furnace cover. : p  j# f2 c5 V3 S2 [* \, a
4. if there is flame on then off, ( the blower will still be on for a while) most probably it could be the overheating cut-off sensor interlock the flame, due to some restriction of the air flow in the system.
$ [; T$ T9 h: ^% v5. if there is no flame on at all, could be the ignition is no good or exhausting temperature sensor at exhausting duct not good and interlock the ignition....
- i1 U$ q/ W& m4 W' U+ ]6. Check the bottom cover of the furnace, there is a round glass. Look thorough if there is any red led light flashing. if there is any fault, this led light will flash two different speed then stay for a while. then flash again. Give me the number first fast flash, and the number of the second slow flash. according the number of the 2 flashings, you can check the fault code right in the front of the furnace cover. It will tell you what is the problem.
7 R/ {; |, x* D" w
: ?7 y  U1 j" Y5 O3 f& {  [In your case, most probably could be the overheating sensor cut-off if the furnace start/stop very often but no heat coming out from vents, due to some restriction by air flow, vents, ...But it needs more check out yourself and let me know if you need more instruction.
$ \* O2 [. \' ]  M/ f8 g
4 M% s% m) A& {+ U9 J$ BYou also can call ATCO for check up once every year for free.  text me at: 7808802698 if you prefer sharing my HVAC experience.2 r) q- S" X9 b$ R) A4 F6 a

9 M" E6 P: D, B
鲜花(1) 鸡蛋(0)
发表于 2014-11-11 11:03 来自手机 | 显示全部楼层
学习了。
鲜花(520) 鸡蛋(0)
发表于 2014-11-11 11:20 | 显示全部楼层
hushanhe 发表于 2014-11-11 10:31/ x: T8 t5 h, J3 [: ]) E, U
Check the followings:+ }( g$ n" Q* J# [3 i2 q8 n
1. Air filter is clean? most time dirt filter restricts the air flow, even it ...

. W" s( D5 V7 s) _/ w( ^' D) f, W
鲜花(1022) 鸡蛋(4)
发表于 2014-11-11 12:12 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
鲜花(20) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2014-11-11 17:36 | 显示全部楼层
hushanhe 发表于 2014-11-11 10:31
* _) y) z3 ?4 Q$ ACheck the followings:" G  G$ V# m* d9 T6 }& ^% d
1. Air filter is clean? most time dirt filter restricts the air flow, even it ...

4 `" y( c+ M# R/ ]% k. r+ w谢谢你的耐心指导,老公按照上面指示都去检查了,没有什么问题,现在他是怀疑控制面板上可调整火焰持续时间,但是这个调整要求专业知识。请问他的思路正确吗?
鲜花(646) 鸡蛋(0)
发表于 2014-11-11 18:30 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
Check the followings:
7 {9 n2 z5 _8 l7 H+ u
   Thank you very much!
鲜花(108) 鸡蛋(0)
发表于 2014-11-11 22:04 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
我家去年就出现过这个问题,换一下过滤网就好了
鲜花(5) 鸡蛋(0)
发表于 2014-11-12 13:23 | 显示全部楼层
bingtong 发表于 2014-11-11 17:365 M$ \3 f) P$ J
谢谢你的耐心指导,老公按照上面指示都去检查了,没有什么问题,现在他是怀疑控制面板上可调整火焰持续时 ...
: H7 B# H# c/ L1 J6 z/ w
If he see the flame on, that will be two things to check out:5 Y5 V# W+ V" e  |: S
1. How long the flame last, if only few seconds, less than a minute, that could be a flame detector is not working, it does not detect the flame and shut down the furnace. Just clean it and let it aim to the flame.
/ M* c' J+ w8 d2. If the flame last for a while, it could be the overheat temperature cut-off as mentioned above.7 c  k4 D* ]8 T. L' k& r
Normally there is no adjustment for the flame timing, only can adjust the flame size which needs a pressue meter or professional person to do it.
) u/ X; r$ x, L/ H2 q' KText me when he is checking the furnace if he likes to. 780-880-2698
大型搬家
鲜花(2034) 鸡蛋(1)
发表于 2014-11-12 20:16 | 显示全部楼层
hushanhe 发表于 2014-11-11 10:31( t. L$ l& {: C- N  V
Check the followings:6 x/ J/ T1 n2 E+ }
1. Air filter is clean? most time dirt filter restricts the air flow, even it ...
* |. H6 k/ y1 @1 s7 J4 q) V
Thank you for sharing
鲜花(25) 鸡蛋(0)
发表于 2014-11-13 13:56 来自手机 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
收藏了,感谢四楼分享的诊断经验。。。希望更多能人分享这些经验,好多移民做HVCA TECH
鲜花(37) 鸡蛋(5)
发表于 2014-11-13 14:38 来自手机 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
本帖最后由 多洛洛-JE 于 2014-11-13 14:39 编辑 " r1 b! m/ F' g4 J; j3 ^) I$ x
8 r3 C. Y2 H1 M# g2 {( ]
我们家前几天刚遇到这个问题,幸好是夏天换的暖气所以furnace公司就过来维修。结果是告诉我们因为我们是买的旧房子,链接furnace和温度调节器之间的线路老化,温度调节器没办法真的启动furnance,所以维修人员暂时帮我们换了电线,现在furnance工作良好,但是还是建议我们找专业电工重新wire一下。不知道这个经验会不会对大家有帮助,前提是我们买的是几十年的旧房子
鲜花(97) 鸡蛋(4)
发表于 2014-11-13 19:25 | 显示全部楼层
冬季我觉得室内温度低一点免得温差太大," ]- }* t& Y, P, l

: X: s' S7 z# B. q6 h# H, y* b我自己觉得冬季室内外温差太大就象夏天空调开太猛
2 ^4 B+ c" r5 t" M. R% |7 t' l; e* [+ o  B3 V. F
容易感冒。 我自己这么觉得的
鲜花(32) 鸡蛋(0)
发表于 2014-11-13 21:34 来自手机 | 显示全部楼层
学习了,我的也是换了过滤网就好了